@sergiot i manometri li compri su amazon più o meno a circa 25 euro.
@aries 3 I termostati con i capillari devono lavorare sulle piastre ma forse nel tuo il termostato potrebbe essere sostituito. Ogni termostato lavora ad uno specifico range di gradi (-12/0; -20/-15; -22/-10; ce ne sono un’infinità diversa) ed ogni evaporatore (piastra) è studiato e progettato per lavorare con uno specifico range misurato in un determinato punto di progetto. Se monti un termostato con un range diverso da quello di fabbrica puó succedere che il compressore si spenga troppo velocemente oppure resta troppo tempo acceso. La mancanza di isolamento o di chiusura poco ermetica puó influire ugualmente in un veloce riscaldamento e quindi in una veloce riaccenzione del compressore.
@aries 3 I termostati con i capillari devono lavorare sulle piastre ma forse nel tuo il termostato potrebbe essere sostituito. Ogni termostato lavora ad uno specifico range di gradi (-12/0; -20/-15; -22/-10; ce ne sono un’infinità diversa) ed ogni evaporatore (piastra) è studiato e progettato per lavorare con uno specifico range misurato in un determinato punto di progetto. Se monti un termostato con un range diverso da quello di fabbrica puó succedere che il compressore si spenga troppo velocemente oppure resta troppo tempo acceso. La mancanza di isolamento o di chiusura poco ermetica puó influire ugualmente in un veloce riscaldamento e quindi in una veloce riaccenzione del compressore.