Sezione cavo elettrico per fotovoltaico
Autore Messaggio
AndreaB72 Offline
Senior utente

Messaggi: 2.515
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #17
RE: Sezione cavo elettrico per fotovoltaico
Il punto è la sezione del conduttore, non la destinazione d'uso.

Dal regolatore alla batteria vanno bene anche 4mm2 se la distanza è poca, si mettono fusibili ben dimensionati (cioè non troppo grossi), e rimaniamo se potenze limitate.
Dal pannello al regolatore dipende dalla potenza e dalla distanza.
Facciamo il caso di 240W. Due pannelli da 120W a 8m dal regolatore (la mia barca).
Se i pannelli sono in serie la tensione sarà 40V (arrotondati), se sono in parallelo 20V.
La potenza dissipata dal cavo sarà:
6mm2, parallelo: 2.85% 7W
4mm2, parallelo: 4.25% 10W
6mm2, serie: 0.71% 2.5W
4mm2, serie: 1.07% 1.7W
In base a quale perdita si ritiene accettabile e in base alla configurazione, si sceglie il cavo. Non è un problema qualitativo ma quantitativo.

Non conosco i cavi da avionica, ma i cavi da solare sono particolari. Di solito hanno una doppia guaina e sono progettati per resistere agli UV. Ovviamente si passano male e sono maledettamente rigidi.


(26-02-2023 08:28)Nimbo Ha scritto:  Scusa, ma pearche' devi usare dei cavi cosi' grossi? se non hai 500w di pannelli solari attaccati tutti allo stesso regolatore non serve. Io ho usato de i cavi da avionica, come in tutta la barca, sezione piccola, poco peso, passano ovunque, durano molto di piu' e costano molto di piu'. I negozi di modellismo li vendono anche al metro se devi farci solo dal regolatore alla batteria.

Inviato dal mio SM-A525F utilizzando Tapatalk



Sent from my SM-P613 using Tapatalk

La semplicità è la suprema sofististicazione. LdV
26-02-2023 10:56
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Messaggi in questa discussione
RE: Sezione cavo elettrico per fotovoltaico - AndreaB72 - 26-02-2023 10:56

Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 367 29-10-2025 09:25
Ultimo messaggio: luca boetti
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 342 03-10-2025 10:21
Ultimo messaggio: umeghu
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 688 02-09-2025 13:46
Ultimo messaggio: eiasu
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 948 30-08-2025 11:59
Ultimo messaggio: eiasu
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 161 27-08-2025 15:39
Ultimo messaggio: faberroma
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 68 14.154 27-07-2025 20:42
Ultimo messaggio: EC
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.521 30-06-2025 00:29
Ultimo messaggio: Jonah11
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 1.752 25-05-2025 17:53
Ultimo messaggio: Gabriele
  peer review impianto elettrico ADL 26 1.946 21-05-2025 16:28
Ultimo messaggio: ADL
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.476 17-04-2025 09:23
Ultimo messaggio: antonio31157

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)