luca boetti
Amico del forum
Messaggi: 1.051
Registrato: May 2015
|
RE: Ridurre pressione impianto acqua
Se la tua pompa appena apri il rubinetto si avvia, il tuo vaso espansione é scarico, dovresti gonfiarlo oppure é bucato ( la membrana /diaframma )o troppo piccolo
Dietro il bombolotto cé una valvola per gonfiarlo con una pompa o un compressore, stesso attacco che la tua auto, lo gonfi allincirca a 1.5 bar, la pompa quando spinge riempie l autoclave a circa metà, questo funge da ammortizzatore e evita il "colpo d ariete", permette di aprire il rubinetto per qualche secondo prima che si accenda,
se il tuo autoclave é sgonfio, o la membrana interna bucata, la pompa spinge direttamente nell impianto e appena apri la pressione si riduce immediatamente e l attiva dando il colpo.
Il riduttore di pressione é come se avessi aperto il rubinetto un pochino e riduce la portata ( quantità dacqua)
|
|
29-04-2024 10:29 |
|