16-10-2024, 21:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2024, 23:22 da cmv88.)
Se dissipi 200 w su un cavo da 1 metro , non si chiama più cablaggio, ma passi direttamente alla categoria stufetta. Devi ridurre la caduta di tensione massima , vedrai che poi la sezione aumenterà di conseguenza. A spanne un valore appena accettabile di caduta è inferiore al 3% della tensione nominale. Ma più stai basso meglio è. Inoltre molti di quei calcolatori online considerano una temperatura di esercizio massima del conduttore pari a 85 gradi... Meglio dunque aumentare ulteriormente la sezione per garantire temperature massime nettamente inferiori. I 70 mmq che ti indicavano in precedenza sono un buon valore .