Sì, molti pannelli hanno un breve tratto da 6mmq, alcuni da 4mmq, ma è del tutto irrilevante: nella scelta dei cavi a seguire, puoi comportarti come se uscissero direttamente dal pannello (libero di usare una sezione inferiore o superiore, a seconda di ciò che fai a valle).
La caduta di tensione per equipaggiamento non critico non dovrebbe mai eccedere il 10%: nel tuo caso, rimane sotto il 3% anche con cavi da 4mmq. In termini di sicurezza, sono perfettamente compatibili con le tabelle di “ampacity”, per correnti sotto i 10A. Il motivo per cui molti abbondano con la sezione, ben oltre i requisiti minimi, è per guadagnare qualche Watt (nel tuo caso la differenza tra 4mmq e 6mmq sarebbe irrisoria).
Il negativo in comune puoi averlo solo nella connessione verso un unico regolatore in serie (è unico anche nel parallelo, ma implica cavi più grossi). Nella soluzione più adatta a te (regolatori distinti), ciascun regolatore deve ricevere il negativo del suo pannello. Anche se non li hai ancora acquistati, dovresti trovare facilmente conferma scaricando il manuale tecnico.
La caduta di tensione per equipaggiamento non critico non dovrebbe mai eccedere il 10%: nel tuo caso, rimane sotto il 3% anche con cavi da 4mmq. In termini di sicurezza, sono perfettamente compatibili con le tabelle di “ampacity”, per correnti sotto i 10A. Il motivo per cui molti abbondano con la sezione, ben oltre i requisiti minimi, è per guadagnare qualche Watt (nel tuo caso la differenza tra 4mmq e 6mmq sarebbe irrisoria).
Il negativo in comune puoi averlo solo nella connessione verso un unico regolatore in serie (è unico anche nel parallelo, ma implica cavi più grossi). Nella soluzione più adatta a te (regolatori distinti), ciascun regolatore deve ricevere il negativo del suo pannello. Anche se non li hai ancora acquistati, dovresti trovare facilmente conferma scaricando il manuale tecnico.