Citazione:kermit ha scritto:
Citazione:gedeone marco ha scritto:
Citazione:matteo ha scritto:
Da ignorante non capisco il perchè di un cavo 12 mmq per il negativo comune. Io, con minori amperaggi in gioco, ho tutti cavi da 25 mmq.
Beh, il negativo serve ad alimentare il caricabatterie quindi va dimensionato sulla corrente consumata dall'accrocchio, non a deve far passare corrente da o verso le batterie.
12mmQ x 3A/mmq = 36A... spero che lo sterling non si consumi 36 A durante il funzionamento
, altrimenti consuma + di quel che carica (
).
Il problema è che non si è ancora capito se il cavo da 12 mmq serve solo per alimentare il ripartitore o è anche quello che porta corrente all'impianto, Madinina non ci ha ancora dato questo dettaglio
E' corretto ciò che dice Gedeone, questo negativo è quello del ripartitore Sterling. Tutti i negativi delle batterie, con cavi da 35 mmq, sono collegati al negativo comune (staccabatterie) a cui ho collegato anche il negativo del ripartitore.
Avevi ragione Kermit, anche il negativo del ripartitore ha un fusibile ed è embedded (ciò già dentro) l'apparato...noti la cosa anche dagli schemi sopra, è indicato.
x Matteo (e gli altri):
Sterling consiglia certi fusibili, ed in particolare il dimensionamento, e questo è sano e giusto, ma sottintende anche l'utilizzo di quelli loro...sbaglio o è indifferente la marca del fusibile, l'importante è il dimensionamento in Ampere, giusto? Mi suonerebbe strano il contrario...