Scusate ma lo shunt del BM1 o strumenti similari DEVE essere inserito tra il polo negativo del banco batteria ed il rispettivo cavo negativo (o gruppo di cavi) per cui la presenza degli staccabatteria essendo a valle non ha influenza sullo strumento.
L'obbiettivo è tenere conto di tutta l'energia che entra ed esce dal banco per poter dire di che livello di carica effettiva si dispone, per questo lo shunt per permettere misure veritiere deve essere collegato proprio alla fonte e tutti gli eventuali cavi che erano collegati al polo negativo devono invece essere collegati allo shunt e quest'ultimo al polo negativo (parliamo ovviamente del banco servizi che è quello di interesse).
Ciao
Pacman
L'obbiettivo è tenere conto di tutta l'energia che entra ed esce dal banco per poter dire di che livello di carica effettiva si dispone, per questo lo shunt per permettere misure veritiere deve essere collegato proprio alla fonte e tutti gli eventuali cavi che erano collegati al polo negativo devono invece essere collegati allo shunt e quest'ultimo al polo negativo (parliamo ovviamente del banco servizi che è quello di interesse).