Diametro cavi pannelli solari
#1
Ciao a Tutti,
devo montare il secondo pannello in barca e erroneamente mi sono fatto spedire dei cavi da 4mm (quelli esistenti sul primo impianto sono da 6mm) e vorrei sapere se secondo voi possono andar bene.
Il pannello è da 100w e i cavi sono quelli che andranno a collegare il pannello al regolatore.
Grazie per le risposte.
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson

Cita messaggio
#2


IMHO dipende dalla lunghezza.

da pannello a regolatore io debbo fare 4 metri ed ho preso quello da 4mm.

aspettiamo quelli bravi



i Responsabili. chissà quanto pagarebbero per essere comprati
mi dispiace aver venduto la Gitana ma son contento



Cita messaggio
#3
Citazione:mckewoy ha scritto:


IMHO dipende dalla lunghezza.

da pannello a regolatore io debbo fare 4 metri ed ho preso quello da 4mm.

aspettiamo quelli bravi
Dovrei fare circa 7/8 metri.
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson

Cita messaggio
#4

postato qualche tempo fa da uno bravo. per il solare bisognerebbe raddoppiare per non sprecare nulla.

Per calcolare i cavi tieni presente che un millimetro quadro in corrente continua regge 3 ampere ( 4 in alternata) fino ad una lunghezza di circa 10 metri, poi si aumenta la sezione a quella immediatamente più grossa. Le sezioni in commercio sono 1 mm, 1,5mm, 2,5 mm, 4 mm, 6 mm, 10 mm, 16 mm, 25 mm.

aspettiamo conferma ma con 4mm dovremmo stare tranquilli.


i Responsabili. chissà quanto pagarebbero per essere comprati
mi dispiace aver venduto la Gitana ma son contento



Cita messaggio
#5
Citazione:mckewoy ha scritto:

postato qualche tempo fa da uno bravo. per il solare bisognerebbe raddoppiare per non sprecare nulla.

Per calcolare i cavi tieni presente che un millimetro quadro in corrente continua regge 3 ampere ( 4 in alternata) fino ad una lunghezza di circa 10 metri, poi si aumenta la sezione a quella immediatamente più grossa. Le sezioni in commercio sono 1 mm, 1,5mm, 2,5 mm, 4 mm, 6 mm, 10 mm, 16 mm, 25 mm.

aspettiamo conferma ma con 4mm dovremmo stare tranquilli.
Non conoscevo questa tabella, grazie Mc.
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson

Cita messaggio
#6
Flab,
io li collegherei senza problemi, considera che ci passano circa 5 Amp di corrente,quindi hai una caduta di tensione irrisoria.
ciao
Cita messaggio
#7
Fai la potenza(100w) diviso la tensione che esce dal panello che penso sia 17 v e sai la massima corrente erogata dal panello , dopo di che usi
La tabella di mckewoi. Saluti saverio
esse quam videri
Cita messaggio
#8
questo sito fa i calcoli

.

posto un calo di tensione da 0,5 volt il 4 mm2 va benissimo
Cita messaggio
#9
con il 2,5 mmq ti perdi circa 3,3 Watt
con il 4 circa 2,2
con il 6 circa 1,3

Cita messaggio
#10
Citazione:xavier ha scritto:
Fai la potenza(100w) diviso la tensione che esce dal panello che penso sia 17 v e sai la massima corrente erogata dal panello , dopo di che usi
La tabella di mckewoi. Saluti saverio

non 100w ma, purtroppo 100wp. e quando mai??


i Responsabili. chissà quanto pagarebbero per essere comprati
mi dispiace aver venduto la Gitana ma son contento



Cita messaggio
#11
4mm bastano e avanzano.
tanto al max passano 60w.
Cita messaggio
#12
Citazione:Flab ha scritto:
Citazione:mckewoy ha scritto:


IMHO dipende dalla lunghezza.

da pannello a regolatore io debbo fare 4 metri ed ho preso quello da 4mm.

aspettiamo quelli bravi
Dovrei fare circa 7/8 metri.

...quindi 16 m , quando fai riferimento alla lunghezza contemplata in tabella quasi sempre è sottointeso la somma positivo + negativo e cmq se il cavo è di buona fattura vai tranquillo, fai però molta attenzione alle giunzioni e quindi alle saldature.
Cita messaggio
#13
avvertenza
- quel che si perde è la tensione, che importa + dei watt
- qualcuno temo confonda i mm di diametro del cavo con i mmq della sezione

ricordando che la sezione pi-greco x rquadro
Cita messaggio
#14
Citazione:gian54 ha scritto:
avvertenza
- quel che si perde è la tensione, che importa + dei watt

Te la devo dire 'facile facile' Big Grin
Che i pannelli si paghino tot a WATT ti dice niente?Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Tutto il resto e'la solita aria fritta
Cita messaggio
#15
Citazione:ucci ha scritto:
questo sito fa i calcoli

.

posto un calo di tensione da 0,5 volt il 4 mm2 va benissimo
Fatto i calcoli. Mi da 4,75 mm2. Per sicurezza penso di andare sul cavo da 6 mm.
Grazie a tutti per le dritte.
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson

Cita messaggio
#16
flab ,scommetto che hai fatto i calcoli con la tensione a 12v.
se si, rivedi i calcoli con la tensione del pannello (17-19v)Wink
Cita messaggio
#17
Citazione:Flab ha scritto:
Citazione:ucci ha scritto:
questo sito fa i calcoli

.

posto un calo di tensione da 0,5 volt il 4 mm2 va benissimo
Fatto i calcoli. Mi da 4,75 mm2. Per sicurezza penso di andare sul cavo da 6 mm.
Grazie a tutti per le dritte.

abbada!! lunghezza del cavo BIPOLARE 8m non lunghezza avanti e indietro 16m






i Responsabili. chissà quanto pagarebbero per essere comprati
mi dispiace aver venduto la Gitana ma son contento



Cita messaggio
#18
Citazione:andros ha scritto:
flab ,scommetto che hai fatto i calcoli con la tensione a 12v.
se si, rivedi i calcoli con la tensione del pannello (17-19v)Wink
Giusto Andros, adesso mi da 3,15mm2
@ Mc, fatto su 8m.
Smile
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson

Cita messaggio
#19
Citazione:Flab ha scritto:
Citazione:andros ha scritto:
flab ,scommetto che hai fatto i calcoli con la tensione a 12v.
se si, rivedi i calcoli con la tensione del pannello (17-19v)Wink
Giusto Andros, adesso mi da 3,15mm2
@ Mc, fatto su 8m.
Smile

scusasse bedda madre. il tuo cavo è da 4mmq oppure da 4mm di diametro??


i Responsabili. chissà quanto pagarebbero per essere comprati
mi dispiace aver venduto la Gitana ma son contento



Cita messaggio
#20
Citazione:mckewoy ha scritto:
Citazione:Flab ha scritto:
Citazione:andros ha scritto:
flab ,scommetto che hai fatto i calcoli con la tensione a 12v.
se si, rivedi i calcoli con la tensione del pannello (17-19v)Wink
Giusto Andros, adesso mi da 3,15mm2
@ Mc, fatto su 8m.
Smile

scusasse bedda madre. il tuo cavo è da 4mmq oppure da 4mm di diametro??
4 mm2
Cambia tutto?
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson

Cita messaggio


Discussioni simili
Discussione Autore Risposte Letto Ultimo messaggio
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.031 13-11-2025, 10:51
Ultimo messaggio: DrakeRnC
  pannelli solari mizar45 4 351 11-11-2025, 18:57
Ultimo messaggio: mizar45
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 777 02-09-2025, 13:46
Ultimo messaggio: eiasu
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 18.801 10-03-2025, 23:52
Ultimo messaggio: Resolution
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.485 30-01-2025, 06:54
Ultimo messaggio: AleSail
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.648 21-01-2025, 22:55
Ultimo messaggio: Resolution
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.804 27-12-2024, 10:10
Ultimo messaggio: Gabriele
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 13.442 21-12-2024, 12:36
Ultimo messaggio: windex
Heart cavi elettrici alx 27 12.024 10-11-2024, 20:18
Ultimo messaggio: roby.cararo@gmail.com
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.166 20-08-2024, 20:34
Ultimo messaggio: old_al

Vai al forum:


Utenti che stanno guardando questa discussione: