Rispondi 
sezione ponticelli batterie in parallelo
Autore Messaggio
Massimo vr Offline
Amico del forum

Messaggi: 329
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #1
sezione ponticelli batterie in parallelo
Sono in procinto di mettere tre batterie da 100 ah in parallelo per i servizi.
I due cavi(positivo e negativo) che vanno agli staccabatteria sono da 95 mmq, da quanto fareste i ponticelli tra l'una e le altre?
Io penso che dei cavi da 50 mmq dovrebbero essere più che sufficienti per una lunghezza di 40 cm tra un polo e l'altro, o forse bastano da 35 mmq?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2015 10:02 da Massimo vr.)
16-04-2015 00:03
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
lfabio Offline
Senior utente

Messaggi: 4.872
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #2
RE: sezione ponticelli batterie in parallelo
Intendi mmq?
16-04-2015 01:39
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Giada0959 Offline
Senior utente

Messaggi: 1.543
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #3
RE: sezione ponticelli batterie in parallelo
Non so a Verona ma qui a Firenze e' facile procurarsi dei cavi da saldatrice.
I piu' grossi sono da 50 mmq. Sono anche abbastanza flessibili.
Io ho usato quelli (parallelo fra 3 batt. da 75 Ah).
16-04-2015 09:03
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Massimo vr Offline
Amico del forum

Messaggi: 329
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #4
RE: sezione ponticelli batterie in parallelo
Si intendevo mmq.
Sorry
16-04-2015 10:00
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
pepilene Offline
Senior utente

Messaggi: 2.562
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #5
RE: sezione ponticelli batterie in parallelo
Ti basta un 16, quello che comanda e l'assorbimento.

Il destino mescola le carte, ma siamo noi a giocarle.


16-04-2015 13:48
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
ljs Offline
Amico del forum

Messaggi: 76
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #6
RE: sezione ponticelli batterie in parallelo
Ciao Massimo,
teoricamente i 35mmq vanno bene,

personalmente ho fatto tutto con i 95mmq, vista la lunghezza che serve la differenza di prezzo è irrisoria.
poi se domani cambi le batterie....

ciao

ljs
18-04-2015 19:13
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
lfabio Offline
Senior utente

Messaggi: 4.872
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #7
RE: sezione ponticelli batterie in parallelo
I ponticelli van fatti della stessa dimensione dei cavi di accesso, per buona pratica.
19-04-2015 00:54
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 19 2.207 19-11-2024 14:22
Ultimo messaggio: frnz65
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 2.006 07-11-2024 12:33
Ultimo messaggio: Canadese
  Batterie IanSolo 813 882.452 24-10-2024 07:59
Ultimo messaggio: pepe1395
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 598 22-03-2024 15:39
Ultimo messaggio: Comet800
  Morsetti batterie FIL 22 2.367 10-02-2024 22:33
Ultimo messaggio: Gabriele
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 312 02-02-2024 08:53
Ultimo messaggio: MAXDV
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 709 23-01-2024 15:06
Ultimo messaggio: Najapico
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 1.329 03-12-2023 23:47
Ultimo messaggio: AndreaB72
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 580 19-11-2023 17:28
Ultimo messaggio: Dato
  Batterie sempre cariche scornaj 4 992 29-10-2023 15:40
Ultimo messaggio: AndreaB72

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)