Rispondi 
eSmart MPPT regolatore di carica
Autore Messaggio
JimSim Offline
Amico del forum

Messaggi: 227
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #1
eSmart MPPT regolatore di carica
Sono uno di quei fortunati che hanno incontrato Barbamoto e Velanera, AdV che si sono superimpegnati per l'acquisto dei pannelli solari e relativi accessori, quindi ancora grazie.
A Velanera chiedo ancora una cortesia: è possibile avere la password per il SW dell'MPPT? Come già detto ho provato con sei zero, ma non è questa la PW.
Perché dici che entrare nel Sw è pericoloso? non voglio modificare il SW voglio solo usarlo, e semplicemente dire allo strumento che tipo di batteria sto usando, visto che non lo capisce automaticamente e non ne ha memoria.
Grazie a risentirci
JimSim
12-05-2016 10:49
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Markolone Offline
Vecio AdV

Messaggi: 5.164
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #2
RE: eSmart MPPT regolatore di carica
Mi aggancio a questa discussione sul regolatore per non inquinare quella sul gruppo di acquisto a cui ho partecipato.

Una domanda per Velanera sempre sullo stesso regolatore: sul manuale è indicato in più punti che la batteria non deve mai essere scollegata quando un pannello sta erogando, pena la distruzione del dispositivo.
Poichè nel mio impianto attuale la ricarica delle batterie è gestita da uno switch e basta un attimo di disattenzione per dare una ditata sbagliata, mi chiedevo se l'indicazione del manuale fosse veramente un "must" oppure una regola del buon padre di famiglia.

Per evitare problemi potrebbe avere senso inserire un condensatore in parallelo all'uscita del regolatore giusto per evitare impulsi di tensione in caso di distacco accidentale della batteria durante la carica?

PS: non avevo messo a pieno l'inserimento di un interruttore sulla linea dal pannello al regolatore, ma se necessario lo farò.
12-05-2016 14:26
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
rorano35 Offline
Amico del forum

Messaggi: 166
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #3
RE: eSmart MPPT regolatore di carica
PerJimSim:
la password per il sw dell'Mppt è: mpptsolar.
BV.
12-05-2016 17:39
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
rorano35 Offline
Amico del forum

Messaggi: 166
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #4
RE: eSmart MPPT regolatore di carica
Anch'io ho acquistato due PF nell'ambito del terzo Gruppo di Acquisto e mi appresto ad installarli.
La prima difficoltà che sto incontrando, dovendo far passare i cavi dei pannelli dentro al tubolare in acciaio da 25 mm.che li sostiene, è nello scollegare e ricollegare i collettori MC4 (che non passano nel foro praticato sul tubo); è possibile farlo senza romperli e doverli quindi sostituire?
Una volta arrivato con tutti i cavi al regolatore, sul retro dello stesso trovo queste indicazioni:
- + PV - + BAT- +LOAD-
Immagino che PV stia per Pannello Voltaico e quindi collego i cavi dei pannelli; BAT sta per batterie e collego i cavi delle batterie servizi; a LOAD cosa devo attaccare?
Grazie a tutti per il loro eventuale contributo.
BV.
12-05-2016 18:24
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
JimSim Offline
Amico del forum

Messaggi: 227
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #5
RE: eSmart MPPT regolatore di carica
(12-05-2016 18:24)rorano35 Ha scritto:  Anch'io ho acquistato due PF nell'ambito del terzo Gruppo di Acquisto e mi appresto ad installarli.
La prima difficoltà che sto incontrando, dovendo far passare i cavi dei pannelli dentro al tubolare in acciaio da 25 mm.che li sostiene, è nello scollegare e ricollegare i collettori MC4 (che non passano nel foro praticato sul tubo); è possibile farlo senza romperli e doverli quindi sostituire?
Una volta arrivato con tutti i cavi al regolatore, sul retro dello stesso trovo queste indicazioni:
- + PV - + BAT- +LOAD-
Immagino che PV stia per Pannello Voltaico e quindi collego i cavi dei pannelli; BAT sta per batterie e collego i cavi delle batterie servizi; a LOAD cosa devo attaccare?
Grazie a tutti per il loro eventuale contributo.
BV.

Grazie per la Password, poi la provo.
Per quanto riguarda la tua prima difficoltà forse hai una semplice soluzione se i connettori MC4 che ti sono stati mandati sono come quelli che hanno mandato a me, che non sono a crimpare, ma hanno una levetta che si abbassa e si aggancia e si può anche sganciare con un po' di accortezza.
Per il resto hai capito bene, il Load è un eventuale carico ulteriore ( lampadine, oggetti che lavorano a 12V), ma per la ricarica delle batterie di bordo non serve.
Questo è quello che ho capito io facendo delle prove, ma aspettiamo i consigli da chi ne sa di più.
BV.
12-05-2016 18:59
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
rorano35 Offline
Amico del forum

Messaggi: 166
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #6
RE: eSmart MPPT regolatore di carica
Grazie JimSim per le tue indicazioni.
Proverò a fare come hai detto tu.
BV.
12-05-2016 19:43
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Giàcheseilì Offline
Amico del forum

Messaggi: 201
Registrato: Mar 2016 Online
Messaggio: #7
RE: eSmart MPPT regolatore di carica
anche io ho lo stesso dubbio sul terrorismo (da manuale) sul fatto di staccare il regolatore mentre il pannello è attaccato. Certo che se questa cosa è vera... è un bel casino una volta che l'impianto è fissato - per ora sto usando il pannello "volante".

In più altra cosa: se stacco il pannello dal regolatore e il regolatore rimane acceso... mi uccide le batterie - visto che continua a consumare lui anche se il pannello è staccato. Ho visto che non si stacca neanche dopo ore e assorbe.

Stavo pensando a installare due interruttorini sul pannelllino dove c'è lo staccabatterie:
- interruttore tra pannello e regolatore (vicino al regolatore - che è vicino alle batterie)
- interruttore tra regolatore e batteria (in alternativa a mettere il regolatore a monte dello staccabatterie)

Però anche cosi'... il rischio di staccare in ordine sbagliato rimane.

Idee da chi ha già fatto l'installazione?
12-05-2016 23:10
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
VelaNera Offline
Amico del forum

Messaggi: 134
Registrato: Dec 2015 Online
Messaggio: #8
RE: eSmart MPPT regolatore di carica
Buongiorno!
Allora il produttore fa una testa tanta sulla sicurezza, ma dopo tutto è un’apparecchio sotto tensione ed è normale che si “parino" le spalle da eventuali problematiche (scariche) . Detto questo, abbiamo provato a staccare e riattaccare N volte la batteria con pannello in funzione senza nessun problema.. Abbiamo fatto cadere anche il prodotto numerose volte nei test senza riscontrare danni o malfunzionamenti (il western purtroppo è deceduto) Stiamo creando dei video TEST con I WRM, E-smart e EPSOLAR .

L’unica problematiche che accomuna tutti i regolatori è che se stanno tanto tempo collegati al pannello ma senza lo scarico sulla batteria il prodotto può risentire di un surriscaldamento . Ma questo vale per tutti i regolatori.

Certo la pecca di questo prodotto sono le misure leggermente grandine dovute al buon impianto di raffreddamento e lo schermo piccolino ma come qualità di conversione è veramente ottimo e ottimo anche nel rapporto qualità/prezzo. Uno switch pre regolatore e un eventuale post (anche solo uno dei due) è consigliato per un qualsiasi impianto ben fatto - consigliato non necessario.
13-05-2016 14:54
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Horatio Nelson Offline
Senior utente

Messaggi: 1.827
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #9
RE: eSmart MPPT regolatore di carica
Grazie davide,
Io ho conoscenze base per quanto riguarda i collegamenti,e per il fotovoltaico sono alla mia prima esperienza.ti sarei grato se potessi postare un semplice schemino su come ed in che sequenza collegare il tutto, e che tipo di switch inserire e dove.
Quando puoi.
Grazie
Stefano

"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
13-05-2016 15:15
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Paolopb Offline
Amico del forum

Messaggi: 77
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #10
RE: eSmart MPPT regolatore di carica
ciao a tutti, anche io faccio parte del gruppo d'acquisto. Aprendo il pacco mi sono accorto che il cavo che esce dal pannello è davvero corto. ci sono delle prolunghe per quello o voi lo avete allungato in altro modo? sono totalmente ignorante in materia e stavo pensando come poter collegare il tutto
13-05-2016 16:03
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
JimSim Offline
Amico del forum

Messaggi: 227
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #11
RE: eSmart MPPT regolatore di carica
(13-05-2016 16:03)Paolopb Ha scritto:  ciao a tutti, anche io faccio parte del gruppo d'acquisto. Aprendo il pacco mi sono accorto che il cavo che esce dal pannello è davvero corto. ci sono delle prolunghe per quello o voi lo avete allungato in altro modo? sono totalmente ignorante in materia e stavo pensando come poter collegare il tutto

Il cavo del pannello è circa un metro, almeno il mio, ed ha due connettori mc4 uno maschio e una femmina a cui devi collegare un analogo cavo con i rispettivi connettori della misura che ti è necessaria.
Io, per esempio, insieme al pannello ho anche acquistato due cavi da 10 metri ciascuno con due mc4, cavi rivestiti da una protezione anti UV.
Si aspettano interventi più autorevoli.
BV
13-05-2016 18:22
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Giuly Offline
Amico del forum

Messaggi: 965
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #12
RE: eSmart MPPT regolatore di carica
Il sensore temperatura fornito con il regolatore è corto, come fare per allungarlo?

Nihil operis meminit
13-05-2016 21:27
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
JimSim Offline
Amico del forum

Messaggi: 227
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #13
RE: eSmart MPPT regolatore di carica
(13-05-2016 21:27)Giuly Ha scritto:  Il sensore temperatura fornito con il regolatore è corto, come fare per allungarlo?

Ho letto che un AdV suggeriva di allungare il cavo con un doppino telefonico.
BV JimSim
16-05-2016 10:33
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
TeoV Offline
Senior utente

Messaggi: 1.073
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #14
RE: eSmart MPPT regolatore di carica
Si può lasciare il pannello attaccato al bimini senza collegarlo e batterie e regolatore?
Provvisoriamente finchè non finisco i collegamenti.
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2016 09:46 da TeoV.)
21-05-2016 09:45
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Horatio Nelson Offline
Senior utente

Messaggi: 1.827
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #15
RE: eSmart MPPT regolatore di carica
(21-05-2016 09:45)TeoV Ha scritto:  Si può lasciare il pannello attaccato al bimini senza collegarlo e batterie e regolatore?
Provvisoriamente finchè non finisco i collegamenti.
Grazie.

C'è chi,in altra discussione,li lascia sul bimini ma capovolti.
Quando hai finito i collegamenti potresti postare uno schizzo di come hai fatto?
Mi interessa in particolare:
- dove hai alloggiato il regolatore.
- come hai collegato l'uscita regolatore alle batterie in parallelo
- se hai allungato la sonda temperatura
- se hai inserito interruttori/breakers

Ciao
Stefano

"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
21-05-2016 10:08
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
dismasilver Offline
Amico del forum

Messaggi: 229
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #16
eSmart MPPT regolatore di carica
[Immagine: 02eff178becaf0e64831bad4c31e18ab.jpg]

[Immagine: dfdf5132f585ff8c78148567dfba9543.jpg]

Ho appena installato il tutto sul mio Comet 303.
Ho deciso di fare come suggerito da alcuni AdV: pannello da agganciare alle draglie a sx del pozzetto solo quando serve, con cavi che escono dal gavone.
Regolatore in fondo alla cabina di poppa, accanto al caricabatteria; interruttore adeguato che interrompe il collegamento con la batteria, sistemato sotto il tavolo di carteggio, accanto allo stacca batterie.
È stata una fatica far passare tutti i cavi, ma il risultato finale mi sembra un sistema ordinato e lineare.
Devo ancora allungare il sensore temperatura.
21-05-2016 11:09
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
old_al Online
Amico del forum

Messaggi: 392
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #17
RE: eSmart MPPT regolatore di carica
Approfitto di questa discussione perchè anch'io sono alle prese con l'installazione ed ho dei dubbi relativi al posizionamento del regolatore (per i pannelli quest'anno "volanti", poi si vedrà).

Vorrei installarlo vicino al caricabatterie di rete e pensavo di fare i collegamenti in uscita dal MPPT come da foto allegata (pf. evitare commenti sulla grafica rudimentale :smiley4Smile. Va bene?

In secondo luogo cosa succede se sono in funzione contemporaneamente i pannelli solari e il caricabatterie da rete?

Grazie per le risposte

Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
22-05-2016 12:10
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
VelaNera Offline
Amico del forum

Messaggi: 134
Registrato: Dec 2015 Online
Messaggio: #18
RE: eSmart MPPT regolatore di carica
@old al , se ti sta in quello spaziato perché no— che marca di regolatore devi installare?

Se sono in funzione entrambi il regolatore di carica rileva la carica eccessiva delle batterie e cessa di emettere corrente al banco.
23-05-2016 17:19
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Paolopb Offline
Amico del forum

Messaggi: 77
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #19
RE: eSmart MPPT regolatore di carica
ri-ciao a tutti. Ieri facendo una perlustrazione e vedendo come posizionarlo come funziona ecc, mi sono accorto di una cosa con i connettori e volevo il vostro parere. Quando si inserisci il cavo nel connettore, nel connettore basta svitare e poi riavvitare in modo tale da non far scappare il cavo, o esce una parte del connettore nel quale fissare il cavo?

Chiedo perchè al mio vicino, uno dei due connettori oltre svitarsi usciva quasi completamentee c'era un alloggiamento dove fissare il cavo.

Domanda di aiuto per il mio vicino (come avete capito siamo poco esperti di elettronica): lui deve collegare 2 pannelli, quindi ha 4 cavi in tutto(2 per pannello) come fa a collegarli con il resto?

Grazie mille a tutti
31-05-2016 09:40
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
old_al Online
Amico del forum

Messaggi: 392
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #20
RE: eSmart MPPT regolatore di carica
(23-05-2016 17:19)VelaNera Ha scritto:  @old al , se ti sta in quello spaziato perché no— che marca di regolatore devi installare?

Se sono in funzione entrambi il regolatore di carica rileva la carica eccessiva delle batterie e cessa di emettere corrente al banco.

Il regolatore è l' MPPT versione 2016.
31-05-2016 10:53
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 438 15-12-2024 19:13
Ultimo messaggio: pepe1395
  Ripartitore di carica maurotss 94 9.554 14-12-2024 20:34
Ultimo messaggio: mlipizer
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 169 27-10-2024 17:20
Ultimo messaggio: don shimoda
  Aiuto per connessione iPhone/MPPT Victon davidevet 5 273 12-08-2024 14:24
Ultimo messaggio: davidevet
  Victron MPPT 100/20 MAXDV 3 239 05-07-2024 13:13
Ultimo messaggio: MAXDV
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 812 10-06-2024 13:25
Ultimo messaggio: spinner
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 609 21-03-2024 11:43
Ultimo messaggio: spinner
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 3.304 02-02-2024 18:12
Ultimo messaggio: saaaandro
  regolatore WRM-15 freya 13 1.826 23-01-2024 07:44
Ultimo messaggio: Riccardo2455
  Carica 220 batteria motore minaligiovanni 13 1.403 16-10-2023 21:29
Ultimo messaggio: AndreaB72

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 2 Ospite(i)