(31-10-2018 00:19)Aulica Ha scritto: Io ho problemi di eccessiva condensa e dalla frigonautica mi hanno detto proprio che la causa è al 99% la scarsa ventilazione del vano dove sono alloggiati i 2 compressori dei 2 frigo . Tra l'altro a me le ventole sono impostate al contrario, ossia non spingono l'aria sul condensatore ma la aspirano. In pratica i condensatori sono rivolti verso le griglie e, più all'interno, ci sono in sequenza la ventola (attaccata al condensatore) e poi il compressore. A questo punto avevo pensato di aggiungere altre 2 ventole per spingere aria direttamente sui condensatori, farei male?
il problema non è il nr di ventole ma il ricambio:aria che entra-aria che esce portando via calore.
quindi se c'è la possibilità di una via di uscita anche una ventolina da 6cm fa il suo lavoro.
nel caso di due compressori dentro un vano, orientando il flusso delle ventole si può fare,con una semplice tavoletta un labirinto che convogli aria in entrata verso l'uscita.