(23-04-2016 20:36)gc-gianni Ha scritto: se il trasformatore ha il centro sul secondario accessibile, cioè predisposto anche per la tensione 115V, mettere a massa questo punto riduce della metà la tensione dell'impianto verso massa, la riduzione si riflette anche sul valore delle eventuali correnti di dispersione per difetti d'isolamento che si dimezzano, e sollecita anche meno l'isolamento dell'impianto. non vedo controindicazioni, è una opinione non fondamentale su un aspetto marginale della questione. che resta comunque di mettere a massa il secondario per non lasciare un potenziale "appeso" dell' impianto verso massa a meno di non optare su uno schema isolato che complica il controllo dei guasti a terra.
Come immaginavo alla fine sei stato convincente! In fondo mettere il centro del trasformatore a massa non è molto diverso di quanto si fa in un impianto tri-fase.
Daniele