RE: Massa, terra, boonding.... una confusione eterna
(23-04-2016 20:36)gc-gianni Ha scritto:  se il trasformatore ha il centro sul secondario accessibile, cioè predisposto anche per la tensione 115V, mettere a massa questo punto riduce della metà la tensione dell'impianto verso massa, la riduzione si riflette anche sul valore delle eventuali correnti di dispersione per difetti d'isolamento che si dimezzano, e sollecita anche meno l'isolamento dell'impianto. non vedo controindicazioni, è una opinione non fondamentale su un aspetto marginale della questione. che resta comunque di mettere a massa il secondario per non lasciare un potenziale "appeso" dell' impianto verso massa a meno di non optare su uno schema isolato che complica il controllo dei guasti a terra.

Come immaginavo alla fine sei stato convincente! In fondo mettere il centro del trasformatore a massa non è molto diverso di quanto si fa in un impianto tri-fase.

Daniele
24-04-2016 17:46
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Messaggi in questa discussione
RE: Massa, terra, boonding.... una confusione eterna - danielef - 24-04-2016 17:46

Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  "ponte" circuito massa Matteo Gagliardi 2 299 15-10-2023 14:13
Ultimo messaggio: giulianotofani
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 769 26-07-2023 07:38
Ultimo messaggio: AndreaB72
  Terra della 230 AC Resolution 7 913 04-04-2023 22:15
Ultimo messaggio: Aquila
Wink risolto una volta per tutte il problema del collegamento di terra in barca pepe1395 8 1.267 04-01-2023 16:41
Ultimo messaggio: pepe1395
  Cavo massa motore volvo penta Md2040 maurizio-74 1 650 28-11-2022 00:34
Ultimo messaggio: marmar
  consigli treccia in rame ossidata e messa a terra serbatoio vonkapp 19 1.657 11-11-2022 11:58
Ultimo messaggio: ws770
  Batteria AGM a terra - 9,7 Volt Antaniiii 30 3.343 19-02-2022 12:14
Ultimo messaggio: Gabriele
  piastra di massa riccardo250154 18 3.170 03-03-2020 07:57
Ultimo messaggio: gc-gianni
  Piastra di massa stevenit 14 5.233 27-01-2020 12:26
Ultimo messaggio: fontma
  terra in impianto 12V enio.rossi 13 2.472 12-06-2019 13:53
Ultimo messaggio: giulianotofani

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)