Dimensionamento cavi elettrici
Autore Messaggio
osef Online
Senior Utente

Messaggi: 1.136
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #21
RE: Dimensionamento cavi elettrici
Vorrei istallare un salpancora da 700W, distanza 5 mt (che magari saranno 4).
Ho messo caduta di tensione 1V mi viene 10mm2.
Va bene?.

In effetti un accessorio del salpa è il cosiddetto magnetotermico.
C'entra qualcosa col discorso della verifica termica dei cavi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2018 11:02 da osef.)
02-10-2018 11:01
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
giallok Offline
Nuovo Amico del Forum

Messaggi: 190
Registrato: Apr 2006 Online
Messaggio: #22
RE: Dimensionamento cavi elettrici
Io mi trovo molto bene con l'app della bluesea scaricabile sul cell ma anche consultabile Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .. Basta avere l'accortezza di esprimere le lunghezze in feet invece che in metri ( sull'app invece si può lavorare direttamente con le unità internazionali)
02-10-2018 11:36
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
gc-gianni Offline
Amico del Forum

Messaggi: 4.053
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #23
RE: Dimensionamento cavi elettrici
(02-10-2018 11:01)osef Ha scritto:  Vorrei istallare un salpancora da 700W, distanza 5 mt (che magari saranno 4).
Ho messo caduta di tensione 1V mi viene 10mm2.
Va bene?.

In effetti un accessorio del salpa è il cosiddetto magnetotermico.
C'entra qualcosa col discorso della verifica termica dei cavi?

se metti gli stessi dati su questa formula:
http://www.cmazzei.it/calcolo-online-dim...elettrici/
viene fuori : 43,26mmq

in Internet si trova di tuto per fare confusione
02-10-2018 14:48
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
osef Online
Senior Utente

Messaggi: 1.136
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #24
RE: Dimensionamento cavi elettrici
In effetti, imbarazzante e quindi?
02-10-2018 15:44
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
iv3wjr Offline
Nuovo Amico del Forum

Messaggi: 163
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #25
RE: Dimensionamento cavi elettrici
Mi avete incuriosito:

Andando a sbirciare il codice delle pagine di cmazzei e di ledlamp si scopre che usano (ovviamente per fortuna) le stesse formule.
Nel caso di corrente continua per 12V 60W e 10 metri con il calcolatore di cmazzei viene 7.42 mm quadrati, con quello di ledlamp 2.96.

Come mai?

L'unica differenza è la caduta di tensione che ritengono "accettabile" e in base alla quale si calcola la sezione: per cmazzei è il 2 percento e per ledlamp il 5 percento.
Infati 2.97 * 5 /2 fa proprio 7.42 (e rotti)
02-10-2018 15:45
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
dapnia Offline
Vecio AdV

Messaggi: 7.546
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #26
RE: Dimensionamento cavi elettrici
Il 5% su 12 Volt fa 0.6 che è una caduta di tensione secondo me troppo grande
Per esempio su un frigorifero: se la batteria è a 12 e si accetta quella caduta, al frigo arrivano 11.4 e siamo vicini al blocco di sicurezza pur avendo una batteria ancora decentemente carica
E così per il resto
Direi che una caduta del 2% sia il massimo sindacale
Poi cose pasticciate ne ho viste parecchie perché la teoria Google è una cosa, la buona pratica impiantistica un'altra
Smiley4
02-10-2018 18:46
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  Dimensionamento inverter e cavi per alimentazione boiler burrascaforza5 17 226 ieri 19:20
Ultimo messaggio: burrascaforza5
  Installazione inverter - Sezione cavi. Tamata64 24 525 20-04-2019 11:00
Ultimo messaggio: flytaurus
  dimensionamento cavi armandoboccardi@yahooo.it 7 204 19-03-2019 20:21
Ultimo messaggio: gc-gianni
  Cavi pannelli solari attraverso coperta El_Nano 15 537 26-02-2019 11:14
Ultimo messaggio: enio.rossi
  Allungare cavi dal regolatore alla batteria rob2612 4 214 30-01-2019 12:06
Ultimo messaggio: cptgood
  Scelta cavi elettrici FrancisDrake 17 707 26-01-2019 20:56
Ultimo messaggio: garbino13
  cavi del pannello, dove li passate? giampiero 20 1.452 11-09-2017 23:11
Ultimo messaggio: dapnia
  Ossidazione cavi in rame pepe1395 25 2.532 12-07-2017 13:10
Ultimo messaggio: scud
  Cavi elica di prua SM5 32 2.043 20-06-2017 23:50
Ultimo messaggio: xmare
  Giro cavi ripartiore e stacca LOKA 9 2.310 07-03-2017 18:39
Ultimo messaggio: LOKA

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)