Autoclave attacca continuamente
#21
(11-11-2026, 11:31)lord Ha scritto: Se parte per cosi poco tempo, puoi abbassare la pressione di attacco della pompa.
Di solito c'è un coperchietto avvitato, una volta tolto, c'è una brugola che regola la pressione a cui la pompa spinge.

Lord ha notato un sintomo importante. Un tempo di intervento così breve è dovuto ad una bassa isteresi del pressostato.
Il consiglio di Enio Rossi è buono: spengi la pompa, scarica la pressione aprendo un rubinetto e ricarica l'aria nel vaso di espansione (se lo trovi).
A volte un poco di aria nel boiler potrebbe migliorare finchè la bolla resiste.
L'autoclave, da ferma, si comporta come una valvola di non ritorno e basta un piccolo foro sulla membrana e l'acqua torna al serbatoio. questa è una perdita occulta he generalmente non viene considerata.
Cita messaggio


Discussioni simili
Discussione Autore Risposte Letto Ultimo messaggio
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 3.087 19-04-2024, 12:07
Ultimo messaggio: kavokcinque
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 3.095 15-01-2024, 19:31
Ultimo messaggio: angelo2
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 4.295 05-01-2024, 18:01
Ultimo messaggio: Najapico
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 3.058 09-06-2023, 12:30
Ultimo messaggio: luca boetti
  Autoclave capricciosa angelo2 7 2.667 20-03-2023, 09:30
Ultimo messaggio: angelo2
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 2.726 31-10-2022, 11:34
Ultimo messaggio: bellubentu
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 7.124 20-10-2022, 17:37
Ultimo messaggio: vince3
  Stallo pompa autoclave Jonah11 3 2.218 12-07-2022, 15:25
Ultimo messaggio: Butler
  Autoclave disinnescato kavokcinque 4 2.387 05-06-2022, 22:49
Ultimo messaggio: kavokcinque
  autoclave che stenta scud 1 2.306 14-04-2022, 17:30
Ultimo messaggio: Gene1
  Autoclave che parte da sola alberto2371 33 25.411 19-03-2022, 23:37
Ultimo messaggio: Giuly
  La deriva del mio Laser oscilla continuamente n navigazione Mo_Jac 6 3.081 19-09-2021, 02:42
Ultimo messaggio: spinner
  accumulatore di pressione autoclave Danilo Acacia 15 8.791 31-10-2020, 23:39
Ultimo messaggio: marcot
  Autoclave ed impianto idrico:problemi enio.rossi 12 4.424 21-10-2020, 22:58
Ultimo messaggio: faberroma
  Autoclave a intermittenza dige 4 4.903 02-08-2020, 23:34
Ultimo messaggio: dige

Vai al forum:


Utenti che stanno guardando questa discussione: