Differenziale/magnetotermico
Salve a tutti,
domanda forse un po' banale per molti di voi - che tipo di differenziale/magnetotermico dovrei installare a bordo a valle della presa 220v dallo specchio di poppa?

Bipolare
30mA come corrente differenziale
16 o 25A come corrente di picco per il magnetotermico?

Chiedo perdono in anticipo per ogni strafalcione tecnico
Grazie
Francesco
29-11-2021 16:28
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Wally Offline
Senior utente

Messaggi: 5.755
Registrato: Mar 2018 Online
Messaggio: #2
RE: Differenziale/magnetotermico
Io ne ho montato uno da 16A di uso civile standard.
29-11-2021 18:07
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
frengo73 Offline
Nuovo Amico del forum

Messaggi: 24
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #3
RE: Differenziale/magnetotermico
(29-11-2021 18:07)Wally Ha scritto:  Io ne ho montato uno da 16A di uso civile standard.

Grazie Wally!
29-11-2021 18:34
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Dato Offline
Amico del forum

Messaggi: 1.173
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #4
RE: Differenziale/magnetotermico
Come differenziale prendi un 10 mA, un po' come per i locali umidi (bagni per esempio).
L'impianto e' piccolo, se scatta con 10 mA vuol dire che c'e' qualcosa che non va.
Per il magnetotermico dipende dai carichi che hai.
Se non hai il condizionatore in barca o le piastre elettriche 16A sono largamente sufficienti.
29-11-2021 21:35
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
frengo73 Offline
Nuovo Amico del forum

Messaggi: 24
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #5
RE: Differenziale/magnetotermico
(29-11-2021 21:35)Dato Ha scritto:  Come differenziale prendi un 10 mA, un po' come per i locali umidi (bagni per esempio).
L'impianto e' piccolo, se scatta con 10 mA vuol dire che c'e' qualcosa che non va.
Per il magnetotermico dipende dai carichi che hai.
Se non hai il condizionatore in barca o le piastre elettriche 16A sono largamente sufficienti.

ottimo grazie Dato.
30-11-2021 14:30
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  Help magnetotermico Beneteau: dove trovarlo ? kitegorico 12 400 24-10-2025 20:49
Ultimo messaggio: elan 333
  Magnetotermico non funzionante alessio.pi 2 436 13-05-2025 07:52
Ultimo messaggio: alessio.pi
  Inserimento terminali Jump Starter prima del magnetotermico del caricatore DC-DC zepere 2 440 30-01-2025 16:25
Ultimo messaggio: zepere
  Magnetotermico 220 generale BENETEAU kitegorico 20 3.338 16-01-2024 17:22
Ultimo messaggio: clavy
  Problema con differenziale caricabatterie edramon 2 1.114 29-03-2022 16:26
Ultimo messaggio: edramon
  Magnetotermico 12V inversione collegamenti palve 6 3.390 23-10-2020 16:56
Ultimo messaggio: SM5
  Interruttore differenziale Mario Maresca 2 1.480 13-07-2019 21:39
Ultimo messaggio: ZK
  Help sostituzione magnetotermico kitegorico 5 2.875 15-11-2017 16:28
Ultimo messaggio: kitegorico
  magnetotermico da 70A LOKA 13 3.921 24-07-2017 20:33
Ultimo messaggio: LOKA
  Vano Batterie con magnetotermico e stacca batterie danielego 9 2.967 22-08-2016 10:05
Ultimo messaggio: pepe1395

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: