Boiler con comportamento strano. AIUTO!!
#1
Ciao,
ho una autoclave Flojet che non necessita di vaso di espansione.
A primavera ho smontato il boiler per sostituire il termostato e la resistenza.
Rimontato tutto come era prima ma mi accade una cosa strana. La parte meno strana della cosa strana (perdono) è che quando finisce il srbatoio e l'autoclave continua a lavorare anche dal rubinetto freddo viene a piccole dosi l'acqua calda. E' relativamente strano anche se non me lo spiego granche. Forse la pressione all'interno del boiler è maggiore di quella che riesce a creare la pompa che non adesca e viene spinta nel circuito freddo l'acqua calda del ..
La cosa però accade anche quando la pompa pesca normalmente e poi sento per diversi secondi la pompa caricare acqua anche a rubinetti chiusi.
Immagino ricarichi il boiler.
Che può essere?
Serve una valvola di nn ritorno sul circuito di ingresso freddo del boiler?
Io non l'ho mai sentita questa cosa.
Cita messaggio
#2
1) è indubbio che occorra una valvola di ritegno all'ingresso acqua fredda del boiler, assieme ad una valvola di sovrappressione.
2) probabilmente il nuovo termostato è regolato con una temperatura molto più alta del precedente e causa un diverso funzionamento dell'impianto rispetto a prima. Prova ad abbassare la temperatura del termostato.
3) un bel vaso di espansione io lo metterei comunque, addirittura c'è chi ne mette uno aggiuntivo sul boiler per compensare la sovrappressione dell'acqua calda.
Cita messaggio
#3
Non è che hai banalmente invertito i tubi caldo-freddo del boiler?
Cita messaggio
#4
io penso che nel boiler rimanga dell' aria.
ci sono due possibilita:

il tubo di presa dell' acqua non e' piu nella parte piu alta del bolier,

ovvero non lo e' mai stato ma, un rubinetto di non ritorno efficiente e il riempimento accurato del boiler avevano nascosto questo difetto.

direi che devi scoprire quale sia la posizione di installazione (che era sicuramente segnalata) e ripristinarla....
leggo ora franz.. si potrebbe avere ragione.
amare le donne, dolce il caffe.
Cita messaggio
#5
il motivo è quello indicato da ZK, il boiler in realtà ha sempre un pò d'aria nella parte più alta (il tubo di uscita si ferma ad qualche cm dalla superficie superiore) e funziona come un piccolo vaso di espansione. Perchiò aprendo il rubinetto caldo, la prima acqua arriva senza che la pompa parta perchè l'aria si espande fino alla pressione minima di funzionamento della pompa, e quando chiudi continua a funzionare perchè deve ripristinare la pressione max della pompa nel volume d'aria dentro al boiler.
Cita messaggio
#6
se fossero invertiti l'acqua calda uscirebbe sempre dal rubinetto in posizione fredda, invece lo fa solo a volte.
No?
Cita messaggio
#7
(01-07-2014, 14:19)Tamata64 Ha scritto: se fossero invertiti l'acqua calda uscirebbe sempre dal rubinetto in posizione fredda, invece lo fa solo a volte.
No?

no tamata, l' acqua nel boiler e' tutta calda, da qualunque tubo esca. cambia invece quanta aria rimane nel boiler... quando finisci l' acqua nel serbatoio o quando la pressione del circuito si abbassa l' aria presente nel bolier spinge fuori l' ." se e' calda.
ad evitare cio ci dovrebbe pensare il rubinetto di non ritorno sull' ingresso della acqua fredda e l' assenza di aria nel boiler
amare le donne, dolce il caffe.
Cita messaggio
#8
(01-07-2014, 14:19)Tamata64 Ha scritto: se fossero invertiti l'acqua calda uscirebbe sempre dal rubinetto in posizione fredda, invece lo fa solo a volte.
No?

No, è il boiler che funziona al contrario, non il rubinetto.
Sai come funziona il boiler? E' una scatola con dentro due tubi, uno di entrata, uno di uscita. Quello d'entrata è nel punto più basso, quello di uscita è nel punto più alto, così quando lo riempi da quello più alto può uscire l'aria, se lo devi svuotare fa il contrario, l'aria entra da quello più alto e da quello più basso esce l'acqua.
Quando funziona rimane sempre pieno, l'acqua fredda entra (dal basso) e l'acqua calda, per pressione, esce (dall'alto).

Se inverti i tubi ti rimane dentro una sacca d'aria che, col calore, va in pressione e ti spinge fuori l'acqua calda (dal basso), anche se spegni la pompa od il serbatoio è vuoto. In pratica, crei una via di mezzo tra un boiler ed un vaso d'espansione.
Ciò posto, il tubo dell'acqua calda rimane sempre quello, quindi dal rubinetto uscirà sempre allo stesso modo, salvo il difetto che ti ho detto.
Il senso di entrata-uscita dell'acqua lo dà la pressione, non il boiler in sé, quindi, soprattutto se non hai valvole di non ritorno, se da una parte fai entrare la fredda dall'altra deve uscire per forza la calda.
Con una valvola di non ritorno montata male non esce nulla, quindi non hai mai acqua calda, salvo che la pressione dell'acqua non sia tale da vincere la valvola.


Ho letto solo ora ciò che ha scritto Zk. Appunto, è così.
Cita messaggio
#9
(01-07-2014, 14:39)Franzdima Ha scritto: [quote='Tamata64' pid='14684485' dateline='1404217197']
...


Ho letto solo ora ciò che ha scritto Zk. Appunto, è così.


no no.. tu l' hai scritto decisamente meglioSmiley32
amare le donne, dolce il caffe.
Cita messaggio
#10
(01-07-2014, 14:44)ZK Ha scritto:
(01-07-2014, 14:39)Franzdima Ha scritto: [quote='Tamata64' pid='14684485' dateline='1404217197']
...


Ho letto solo ora ciò che ha scritto Zk. Appunto, è così.


no no.. tu l' hai scritto decisamente meglioSmiley32

Grazie, grazie, troppo buono 18

Tamata prova ad invertire i tubi calda-fredda attaccati al boiler.
Se dopo averlo fatto apri l'acqua calda e parte la pompa ma dal rubinetto non esce nulla saprai che hai fatto il lavoro giusto, perché in realtà dal rubinetto uscirà l'aria di troppo fino a che il boiler non sarà pieno, a quel punto uscirà l'acqua (fredda perché ancora non ha fatto in tempo a scaldarsi Smiley2).

Se la pompa continua a girare ma dal rubinetto continua a non uscire nulla vuol dire che hai montato male una fascetta e l'acqua è in sentina 26
Cita messaggio
#11
(01-07-2014, 11:32)Tamata64 Ha scritto: Ciao,
ho una autoclave Flojet che non necessita di vaso di espansione.
A primavera ho smontato il boiler per sostituire il termostato e la resistenza.
Rimontato tutto come era prima ma mi accade una cosa strana. La parte meno strana della cosa strana (perdono) è che quando finisce il srbatoio e l'autoclave continua a lavorare anche dal rubinetto freddo viene a piccole dosi l'acqua calda. E' relativamente strano anche se non me lo spiego granche. Forse la pressione all'interno del boiler è maggiore di quella che riesce a creare la pompa che non adesca e viene spinta nel circuito freddo l'acqua calda del ..
La cosa però accade anche quando la pompa pesca normalmente e poi sento per diversi secondi la pompa caricare acqua anche a rubinetti chiusi.
Immagino ricarichi il boiler.
Che può essere?
Serve una valvola di nn ritorno sul circuito di ingresso freddo del boiler?
Io non l'ho mai sentita questa cosa.

Si, si anch'io non l'ho mai sentita che in entrata dei boiler ci vuole una valvola di non . un'occhiata al tuo scaldabagno di casa ma volendo anche sulla caldaia
Cita messaggio
#12
Si, con un'installazione normale del boiler non ci vogliono le valvole di non ritorno, la pressione fa da sé.
Cita messaggio
#13
(03-07-2014, 09:24)Franzdima Ha scritto: Si, con un'installazione normale del boiler non ci vogliono le valvole di non ritorno, la pressione fa da sé.
non è così, la valvola di non ritorno ci vuole sempre, in genere ci sono quelle combinate che sono sia di non ritorno che di sovrapressione/sovratemperatura e chi non ci capisce di idraulica pensa che non ci sia la valvola di non ritorno ma c'è sempre.
Hai mai sentito parlare che l'acqua scaldandosi aumenta di volume? Ok, la pressione non riesce a bloccare il ritorno sulla parte fredda
Cita messaggio
#14
(03-07-2014, 11:03)kermit Ha scritto:
(03-07-2014, 09:24)Franzdima Ha scritto: Si, con un'installazione normale del boiler non ci vogliono le valvole di non ritorno, la pressione fa da sé.
non è così, la valvola di non ritorno ci vuole sempre, in genere ci sono quelle combinate che sono sia di non ritorno che di sovrapressione/sovratemperatura e chi non ci capisce di idraulica pensa che non ci sia la valvola di non ritorno ma c'è sempre.
Hai mai sentito parlare che l'acqua scaldandosi aumenta di volume? Ok, la pressione non riesce a bloccare il ritorno sulla parte fredda

Giusta precisazione, in effetti non avevo pensato che la valvola di sovrapressione funziona anche da non ritorno.
Però allora, ad essere veramente precisi quella valvola va in entrata del boiler, il contrario di quello che dici nell'altro intervento. E' l'acqua calda a non dover tornare verso la fredda, mentre a valle dello scaldabagno ci pensa il rubinetto.
Cita messaggio
#15
La valvola di non ritorno va sull'ingresso ossia sull'acqua fredda, mai parlato di metterla a valle
Cita messaggio
#16
(01-07-2014, 19:26)kermit Ha scritto:
(01-07-2014, 11:32)Tamata64 Ha scritto: Ciao,
ho una autoclave Flojet che non necessita di vaso di espansione.
A primavera ho smontato il boiler per sostituire il termostato e la resistenza.
Rimontato tutto come era prima ma mi accade una cosa strana. La parte meno strana della cosa strana (perdono) è che quando finisce il srbatoio e l'autoclave continua a lavorare anche dal rubinetto freddo viene a piccole dosi l'acqua calda. E' relativamente strano anche se non me lo spiego granche. Forse la pressione all'interno del boiler è maggiore di quella che riesce a creare la pompa che non adesca e viene spinta nel circuito freddo l'acqua calda del ..
La cosa però accade anche quando la pompa pesca normalmente e poi sento per diversi secondi la pompa caricare acqua anche a rubinetti chiusi.
Immagino ricarichi il boiler.
Che può essere?
Serve una valvola di nn ritorno sul circuito di ingresso freddo del boiler?
Io non l'ho mai sentita questa cosa.

Si, si anch'io non l'ho mai sentita che in entrata dei boiler ci vuole una valvola di non . un'occhiata al tuo scaldabagno di casa ma volendo anche sulla caldaia

Immagino che sia stata una svista dovuta a quanto affermato da Tamata Smiley2
Cita messaggio
#17
Franzdima :. ti è venuto minimamente il sospetto che stavo sfottendo tamata? Tra l'altro gli suggerivo anche verificare il boiler di casa e la caldaia dove c'è sempre.....
Bv
Cita messaggio
#18
(03-07-2014, 15:26)kermit Ha scritto: Franzdima :. ti è venuto minimamente il sospetto che stavo sfottendo tamata? Tra l'altro gli suggerivo anche verificare il boiler di casa e la caldaia dove c'è sempre.....
Bv

Ops... in effetti no Smiley57

Infatti pensavo che il povero Tamata si sarebbe ulteriormente confuso le idee trovando la "T" della sovrapressione sullo scaldabagno di casa.
Cita messaggio
#19
(03-07-2014, 16:49)Franzdima Ha scritto:
(03-07-2014, 15:26)kermit Ha scritto: Franzdima :. ti è venuto minimamente il sospetto che stavo sfottendo tamata? Tra l'altro gli suggerivo anche verificare il boiler di casa e la caldaia dove c'è sempre.....
Bv

Ops... in effetti no Smiley57

Infatti pensavo che il povero Tamata si sarebbe ulteriormente confuso le idee trovando la "T" della sovrapressione sullo scaldabagno di casa.

Siete fantastici !
10010060
Cita messaggio
#20
Non ho lo scaldabagno a casa in quanto non ho una casa! :-)
Appena ho modo verifico il montaggio dei tubi ma già so che sono corretti.
L'unico dubbio che è è che la valvola che ho montato sia solo di sovrapressione e non anche di non . è possibile.
Cita messaggio


Discussioni simili
Discussione Autore Risposte Letto Ultimo messaggio
  eliminazione boiler minicone 13 590 04-11-2025, 12:30
Ultimo messaggio: lord
  Uno strano rumore nel mio Dufour 390 Richard85 6 1.006 16-07-2025, 12:11
Ultimo messaggio: st00042
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 19.669 25-02-2025, 12:29
Ultimo messaggio: rosama
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 860 05-02-2025, 23:24
Ultimo messaggio: Nico Ivory
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.841 04-02-2025, 22:24
Ultimo messaggio: kavokcinque
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.338 18-12-2024, 00:28
Ultimo messaggio: Tamata64
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.670 11-10-2024, 12:37
Ultimo messaggio: enio.rossi
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 2.237 05-05-2024, 11:46
Ultimo messaggio: minaligiovanni
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 3.255 27-04-2024, 12:53
Ultimo messaggio: megalodon
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 2.425 20-12-2023, 23:20
Ultimo messaggio: cmv88

Vai al forum:


Utenti che stanno guardando questa discussione: