Ciao Observer , non sono un esperto , ma provo ad esporre il mio metodo empirico : per quanto riguarda il 220v il cavo deve essere di 1mmq per ogni 4 ampères di assorbimento , quindi calcoli l'assorbimento massimo che dovrà passare nel tuo cavo per esempio 800w per il phon+1500W per la stufetta+1000w per il boiler , ammesso che vuoi utilizzarli tutti insieme , totale 3300w diviso 220v uguale a 15A quindi serve un cavo da 4mmq (con un pò di abbondaggio che non guasta mai) .Per il 12V la regola è la stessa Ampères= Watts/Volts ma essendo i Volts solo 12 o 24 gli ampères sono sempre tanti e di conseguenza anche i diametri dei cavi .Ad esempio se conti di assorbire dal tuo impianto delle batterie 1800 w al massimo (ad esempio quando usi il salpancora più qualche altra utenza ) 1800W diviso 12V uguale 150A . 150A diviso 4 uguale 37,5mmq che si arrotonda a 40mmq di cavi .
Per quanto riguarda i fusibili direi che si usa un fusibile sempre un pò maggiorato (diciamo un 30%) rispetto all'assorbimento massimo che hai calcolato , quindi nel nostro caso del 220V un fusibile da 20A e nel caso del 12V un fusibile da 180-200A .
Spero di non aver detto troppe castronerie ... sicuramente gli esperti veri avranno molto da aggiungere !