02-10-2012, 21:42
Urca..
Allora, generalmente il calore è dato da una resistenza che il conduttore offre al passaggio della corrente.
Questo generalmente potrebbe essere:
- cavo ossidato
- sezione cavo irrisoria
- terminale del cavo non sufficientemente dimensionato
- cavo non ben crimpato o non bel serrato
Altra domanda: stai parlando di amperometro.
Immagino tu l'abbia collegato in serie alla batteria, per cui l'alimentazione di tutti i servizi passa da quell'amperometro.
Sei sicuro che quell'amperometro sia nato per tale utilizzo?
Che fondo scala ha quell'amperometro?
Che corrente può misurare in maniera continuativa? Per questo punto considera che alcuni strumenti possono si misurare 20A, ma non è detto che lo possano fare per 10 ore ininterrotte.
Altra cosa: hai provato a bypassare l'ampeometro?
Che corrente passa da qul cavo?
Di che sezione sono i cavi?
Che utenze hai collegato a quel circuito? Che assorbimento hanno quelle utenze?
Riguardo al dado che si svita, potrebbe essere dilatazione dei metalli, ma con quelle temperature bohh
Mi riesci a dire con esattezza che metalli sono stati impiegati per i connettori??
Allora, generalmente il calore è dato da una resistenza che il conduttore offre al passaggio della corrente.
Questo generalmente potrebbe essere:
- cavo ossidato
- sezione cavo irrisoria
- terminale del cavo non sufficientemente dimensionato
- cavo non ben crimpato o non bel serrato
Altra domanda: stai parlando di amperometro.
Immagino tu l'abbia collegato in serie alla batteria, per cui l'alimentazione di tutti i servizi passa da quell'amperometro.
Sei sicuro che quell'amperometro sia nato per tale utilizzo?
Che fondo scala ha quell'amperometro?
Che corrente può misurare in maniera continuativa? Per questo punto considera che alcuni strumenti possono si misurare 20A, ma non è detto che lo possano fare per 10 ore ininterrotte.
Altra cosa: hai provato a bypassare l'ampeometro?
Che corrente passa da qul cavo?
Di che sezione sono i cavi?
Che utenze hai collegato a quel circuito? Che assorbimento hanno quelle utenze?
Riguardo al dado che si svita, potrebbe essere dilatazione dei metalli, ma con quelle temperature bohh
Mi riesci a dire con esattezza che metalli sono stati impiegati per i connettori??