tv 12 v e calo tensione
#6
io con i condensatori starei più cauto... direi di non superare i 1000uF per amper assorbito dall'apparato...
E' vero che tali capacità potrebbero anche risolvere il problema... ma rischi seriamente con capacita di 47000uF di bruciare il fusibile della linea tutte le voltre che attacchi o di 'far saldare' i contatti del sezionatore della linea per via della fortissima corrente di spunto assorbita dal condensatore quando è completamente scarico....

Devi capire se è un problema di disturbo in radiofrequenza , o se ti cade troppa tensione nei cavi durante lo spunto o se la batteria si siede durante lo spunto... però ti serve un oscilloscopio , con un tester classico è difficile quesi impossibile capirlo...

Andando a tentoni ... prova provvisoriamente a collegare la televisione ad un'altra batteria ... staccata dal circuito frigo , quella del motore.. se ti fa lo stesso problema è un disturbo in radiofrequenza generato dal compressore... altrimenti devi aumentare la capacità delle batterie servizi in modo particolare la capacità di erogare corrente allo spunto ..

Ovviamente penso che il frigo abbia una liena dedicata... altrimenti è un'altro discorso...
nulla si crea nulla si distrugge ... ma tutto si trasforma
Cita messaggio


Messaggi in questa discussione

Discussioni simili
Discussione Autore Risposte Letto Ultimo messaggio
  Tensione Ricarica litfepo4 acquafredda 24 2.455 26-09-2026, 14:15
Ultimo messaggio: Gabriele
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 763 11-08-2025, 08:12
Ultimo messaggio: gutta
  Tensione inaspettata MAXDV 7 1.940 20-12-2024, 10:17
Ultimo messaggio: traballi carlo
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.940 15-12-2024, 19:13
Ultimo messaggio: pepe1395
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 3.916 14-11-2024, 23:22
Ultimo messaggio: vonkapp
  Tensione ACU100 Raymarine - come verificare DIAKOPES 1 899 04-07-2024, 21:33
Ultimo messaggio: soldini
  Batteria motore calo voltaggio traballi carlo 12 3.743 28-06-2024, 18:40
Ultimo messaggio: pepe1395
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 1.515 16-08-2023, 13:25
Ultimo messaggio: Carestia
  Dubbi sulla tensione di caricamento delle batterie ITA-16495 13 6.259 02-05-2023, 23:22
Ultimo messaggio: Aquila
  Carica con pannelli di tensione e potenza differenti megalodon 2 1.639 31-03-2023, 22:15
Ultimo messaggio: Aquila
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 325 98.962 04-07-2022, 18:32
Ultimo messaggio: garbino13
  Sostituzione regolatore di tensione alternatore Markolone 3 3.539 15-02-2021, 09:46
Ultimo messaggio: orteip
  Regolatore MPPT per tensione Pannello < V Batt. Roberto0206 6 3.489 24-01-2020, 01:04
Ultimo messaggio: pacman
  Caduta tensione batterie. kavokcinque 17 5.521 12-08-2018, 12:49
Ultimo messaggio: kavokcinque
  tensione impianto anomala snow-sea 4 2.520 20-06-2018, 00:08
Ultimo messaggio: snow-sea

Vai al forum:


Utenti che stanno guardando questa discussione: