regolatori di carica in parallelo
-----
Se metti due regolatori in parallelo loro leggono la carica non della batteria, bensi la tensione del secondo regolatore.
-----
Questo puo' essere vero solo nel caso vi fosse una resistenza (cavi sottili e molto lunghi) fra il punto di giunzione e il banco batterie, se la resistenza e' tanto bassa da potersi considerare nulla (esempio portando i cavi di ciascun regolatore a congiungersi nei pressi o sul banco batterie) la tensione rilevata e' certamente solo e solamente quella (vera) che la batteria ha in quel momento, non puo' essere diversamente (Leggi di Kirchhoff).
Per questa ragione e' consigliabile portare tutte le sorgenti di carica a congiungersi in una morsettiera accanto alle batterie (e' una regola classica mai detta ma usuale pratica nei sistemi professionali), tutti gli altri metodi di collegamento possono soffrire di reciproca interferenza: non si creano guai ma si perde parte o molta della possibilita' di usufruire dell'energia prodotta.
|
|