01-07-2014, 12:05
1) è indubbio che occorra una valvola di ritegno all'ingresso acqua fredda del boiler, assieme ad una valvola di sovrappressione.
2) probabilmente il nuovo termostato è regolato con una temperatura molto più alta del precedente e causa un diverso funzionamento dell'impianto rispetto a prima. Prova ad abbassare la temperatura del termostato.
3) un bel vaso di espansione io lo metterei comunque, addirittura c'è chi ne mette uno aggiuntivo sul boiler per compensare la sovrappressione dell'acqua calda.
2) probabilmente il nuovo termostato è regolato con una temperatura molto più alta del precedente e causa un diverso funzionamento dell'impianto rispetto a prima. Prova ad abbassare la temperatura del termostato.
3) un bel vaso di espansione io lo metterei comunque, addirittura c'è chi ne mette uno aggiuntivo sul boiler per compensare la sovrappressione dell'acqua calda.