(03-07-2014 11:03)kermit Ha scritto: (03-07-2014 09:24)Franzdima Ha scritto: Si, con un'installazione normale del boiler non ci vogliono le valvole di non ritorno, la pressione fa da sé.
non è così, la valvola di non ritorno ci vuole sempre, in genere ci sono quelle combinate che sono sia di non ritorno che di sovrapressione/sovratemperatura e chi non ci capisce di idraulica pensa che non ci sia la valvola di non ritorno ma c'è sempre.
Hai mai sentito parlare che l'acqua scaldandosi aumenta di volume? Ok, la pressione non riesce a bloccare il ritorno sulla parte fredda
Giusta precisazione, in effetti non avevo pensato che la valvola di sovrapressione funziona anche da non ritorno.
Però allora, ad essere veramente precisi quella valvola va in entrata del boiler, il contrario di quello che dici nell'altro intervento. E' l'acqua calda a non dover tornare verso la fredda, mentre a valle dello scaldabagno ci pensa il rubinetto.