07-08-2015, 19:21
Shipman il sensore del termostato è la parte terminale del tubo capillare che parte dal termostato e termina nella parte finale a contatto con l'evaporatore. Nelle installazioni ben fatte,il tubicino capillare in rame è ricoperto sino agli ultimi 8-10 cm. con un tubicino in plastica ed erroneamente questa parte scoperta è quella che con una clip in acciaio viene fissata e tenuta a contatto con la superficie dell'evaporatore e viene quindi impropriamente chiamato "bulbo".Da quanto ho letto nella discussione,il Tuo problema ha due possibilità di errore: 1) il "bulbo non ha un buon contatto con la piastra evaporatore(provare con una nuova "clip" o con del mastice conduttore all'alluminio. 2) se si è sicuri del buon contatto,il tubicino capillare o il soffietto del termostato hanno una microperdita che ha fatto uscire il gas del termostato e lo stesso deve essere sostituito. Dulcis in fundo poi,se si è sicuri del contatto e della presenza del gas nel termostato,non rimane che verificare la locazione del "bulbo" che potrebbe essere diventata un pò piu calda per effetto della naturale perdita di gas nel circuito,sopratutto se questi è del tipo con giunti rapidi e non ermetico come sui frigo domestici.... B.V.