IanSolo
Vecio AdV
Messaggi: 8.059
Registrato: Nov 2008
|
RE: Realizzare presa 220
Beneteau non installa dietro le prese, solitamente l'interruttore generale per l'alternata e' alloggiato in un gavoncino o sotto una seduta in prossimita' del quadro con gli interruttori.
Si tratta di una scatola di colore grigio con un interruttore anch'esso grigio con accanto un pulsantino blu che e' il pulsante di prova del differenziale.
Se, come penso, l'impianto e' stato realizzato in origine dal cantiere sicuramente e' dotato di differenziale che e' obbligatorio per norma (non avrebbero potuto dichiarare il mezzo come certificato CE).
E rispondendo alla tua domanda iniziale puoi certamente aggiungere prese collegandoti pero' agli interruttori del quadro e rispettando la loro portata (scritta sull'interruttore) e quella generale che per le normali installazioni Beneteau e' 16A (che e' anche la piu' comune delle colonnine di banchina). Ricordo che e' buona norma che le prese vengano installate ad un'altezza superiore al livello dell'acqua esterna e che i cavi siano adatti all'ambiente umido o (meglio) siano intubati.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2016 18:56 da IanSolo.)
|
|
31-12-2016 18:43 |
|