Regolatore di tensione WRM 15 Dual B
Il "problema" per il Dual forse è un altro.
Il ciclo che è ben descritto nel manuale e nell'intervento di Velanera è corretto.
Supponiamo che al mattino il pannello inizi ad erogare.
Il regolatore si porta in Absorption (compensato in temperatura), ci rimane per il tempo (Tabs) stabilito e poi se ne va in Float e così dovrebbe rimanere in assenza di utilizzo batterie.
Ma il Dual sposta con una notevole frequenza il ciclo dalla batteria 1 alla 2.
Così in Absorption non ci va una volta al giorno, ma mi é capitato di vedere (da grafico) l'alternanza diverse volte al giorno con tensione di picco che si ripete per la durata Tabs.
Inoltre le nostre batterie servizi, dove normalmente si mette il sensore temperatura, sono normalmente posizionate in un gavone vicino all'acqua, spesso con temperatura più bassa di quella ambiente e conseguente innalzamento della tensione di carica massima.
Le mie batterie sigillate avevano 9 anni, però il regolatore le ha mandate in ebollizione mandandole probabilmente in pensione in modo prematuro (fra marzo e settembre).
Con le nuove batterie ho impostato Litio, d'estate a 14.0 e d'inverno a 14,2 o 14,4.
Non vorrei rischiare il nuovo gruppo batterie (acido con tappi di manutenzione) rimettendo su Seal.
Che precauzioni si possono assumere?
Cita messaggio


Messaggi in questa discussione
RE: Regolatore di tensione WRM 15 Dual B - da Luciano53 - 19-12-2018, 18:51

Discussioni simili
Discussione Autore Risposte Letto Ultimo messaggio
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 502 11-08-2025, 08:12
Ultimo messaggio: gutta
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 672 18-07-2025, 10:56
Ultimo messaggio: kitegorico
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.304 22-05-2025, 17:44
Ultimo messaggio: minicone
  Tensione inaspettata MAXDV 7 1.252 20-12-2024, 10:17
Ultimo messaggio: traballi carlo
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.302 15-12-2024, 19:13
Ultimo messaggio: pepe1395
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 2.452 14-11-2024, 23:22
Ultimo messaggio: vonkapp
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 597 27-10-2024, 17:20
Ultimo messaggio: don shimoda
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 2.910 19-09-2024, 18:04
Ultimo messaggio: Lucignolo77
  Tensione ACU100 Raymarine - come verificare DIAKOPES 1 565 04-07-2024, 21:33
Ultimo messaggio: soldini
  regolatore WRM-15 freya 13 2.999 23-01-2024, 07:44
Ultimo messaggio: Riccardo2455
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 2.834 27-09-2023, 14:01
Ultimo messaggio: Gabriele
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 1.103 16-08-2023, 13:25
Ultimo messaggio: Carestia
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 5.124 05-07-2023, 21:57
Ultimo messaggio: marmar
  Alternatori: regolatore interno vs esterno...... Jagoseth 36 6.473 16-06-2023, 15:54
Ultimo messaggio: lupodifosso
  Dubbi sulla tensione di caricamento delle batterie ITA-16495 13 5.014 02-05-2023, 23:22
Ultimo messaggio: Aquila

Vai al forum:


Utenti che stanno guardando questa discussione: 9 Ospite(i)