15-01-2019, 11:16
rimango dell'opinione che il CB da 40A non ha nessun difetto ma semplicemente, per il tipo di regolazione di max corrente ON/OFF che ha , e per la maggior capacità delle batterie passate da 160Ah (per le quali eradimensionato) a 300 Ah, all'inizio della carica delle batterie, lasciate inattive per parecchio tempo senza pannelli solari di carica in tampone, va in sovracorrente ed interrompe ad intervalli l'alimentazione *sfarfallando".
la tensione misurata di 12,8V non è significativa dello stato di carica all'inizio (vedi post #27)
per dissipare il dubbio dovresti caricare per un po le batterie con il nuovo CB che non ha quei problemi di controllo della max corrente e quindi attaccare il vecchio CB e vedere se sfarfalla.
io farei questa verifica prima di mettere mano al vecchio CB sul quale si potrebbero fare piu' danni che benefici
la tensione misurata di 12,8V non è significativa dello stato di carica all'inizio (vedi post #27)
per dissipare il dubbio dovresti caricare per un po le batterie con il nuovo CB che non ha quei problemi di controllo della max corrente e quindi attaccare il vecchio CB e vedere se sfarfalla.
io farei questa verifica prima di mettere mano al vecchio CB sul quale si potrebbero fare piu' danni che benefici