Aggiornamento
Dopo aver terminato l'installazione ho avuto dei problemi, la macchina infatti non riusciva a girare al di sopra del 60% di potenza, andava infatti in protezione sovratemperatura, non segnalata dal pannello ma confermata da Planar che mi ha chiesto di eliminare la curva iniziale per il calore che veniva riflesso all'interno dell'unità dove c'è un sensore proprio all'uscita dell'aria.
Tra l'altro il tecnico mi diceva che il nuovo panello (io ho il PU27) segnalerà anche la sovratemperatura.
In caso di surriscaldamento l'unitàsi spegne, fa un ciclo di raffreddamento e si riavvia.
Purtroppo eliminare la curva era impossibile e considerato che l'uscita del D4 è da 100mm ho cercato di recuperare un tubo da 100mm per la parte iniziale dell'impianto, corroborato anche da altri commenti su forum esteri.
Trovare il tubo da 100mm è complesso visto che quasi nessuno lo usa, fortunatamente mentre passeggiavo sul pontile ho chiaccherato con un installatore Webasto che ne aveva un pezzo avanzo di una installazione di una unità grande (quelle che si montano sui pullman)
Il montaggio è abbastanza semplice, si rimonta l'adattatore a griglia che è fornito con l'unità, di cui ho rimosso la griglia interna con un dremel.
L'adattatore RIDUZIONE PLANAR 44D (90MM) si riesce ad utilizzare come un adattatore 100mm/90mm non è perfetto perchè ha un piccolo labbro che aumenta il diametro a 102 ma si riesce a far calzare
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
La riduzione l'ho installata appena fuori dal passaggio della paratia di poppa a cui si giunta il tubo da 100mm che arriva fino all'unità, sono sufficenti quindi circa 1.5mt di 100mm che saranno la parte iniziale dell'impianto
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Anche a seguito dell'installazione ho avuto dei problemi per cui ho aperto il tubo al primo giunto a Y, così da farlo girare senza collegarlo a tutto l'impianto, fatto girare al 100% per 20 minuti, ho ricollegato l'impianto mentre la macchina era ancora in funzione e il problema di sovrapressione è stato registrato correttamente dalla macchina.
Ora la macchina è nuovamente collegata a tutto l'impianto, gira senza alcun problema
il supporto Planar è molto professionale, ci sono un po' di ritardi nel contatto via email ma sono competenti e gentili, parlano in italiano via email ma in inglese le comunicazioni sono più veloci.
Al momento sono molto soddisfatto, scalda perfettamente la barca e sto pensando di aggiungere una bocchetta in una delle due cabine di poppa, un po' per aumentare il circolo d'aria, un po' per avere una camera bella calda, non che l'altra sia fredda, siamo sempre sui 19 gradi.