Va calcolato il doppio della lunghezza del singolo cavo. Se hai lo staccabatterie a poppa difficilmente starai sotto i 15mt totali, e quindi dovrebbe essere utilizzato il 50mm2 . Valuta anche che un sottodimensionamento dell impianto, oltre ai problemi di sicurezza, porta ad una caduta di tensione( in questo caso anche significativa) che oltre ad essere penalizzante in termini di efficienza, potrebbe ( ripeto potrebbe) essere causa di malfunzionamenti della parte elettronica del controller ed essere origine del problema del mancato funzionamento dei controlli. Altra mia curiosità. Il dimensionamento da 200A del fusibile come viene fuori? Vedendo il manuale i 2 modelli 140 sono rispettivamente da 270 e 280 A.