Regolatore di tensione WRM 15 Dual B
Grazie mille per le informazioni che mi hai dato. Il mio come detto è un MPPT e sinceramente in questi 6 anni mi sono trovato bene. L'unico problema è questo che ho visto tre giorni fa, non si collega il Bluetooth al mio smartphone. Al momento sto attendendo una risposta dalla Assistenza della Western, poi deciderò cosa fare. Ho letto anche io qualche cosa sui Victron e sinceramente non saprei dove mettere le mani tra le varie regolazioni, per me risulterebbe complicato. Spero che la Western mi risponda e mi dica cosa fare, anche se lo devo inviare a loro mi va bene visto che sono della mia stessa Regione. Ancora grazie e B.V.
Cita messaggio


Messaggi in questa discussione
RE: Regolatore di tensione WRM 15 Dual B - da garbino13 - 16-02-2022, 15:52

Discussioni simili
Discussione Autore Risposte Letto Ultimo messaggio
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 502 11-08-2025, 08:12
Ultimo messaggio: gutta
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 672 18-07-2025, 10:56
Ultimo messaggio: kitegorico
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.304 22-05-2025, 17:44
Ultimo messaggio: minicone
  Tensione inaspettata MAXDV 7 1.254 20-12-2024, 10:17
Ultimo messaggio: traballi carlo
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.302 15-12-2024, 19:13
Ultimo messaggio: pepe1395
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 2.454 14-11-2024, 23:22
Ultimo messaggio: vonkapp
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 598 27-10-2024, 17:20
Ultimo messaggio: don shimoda
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 2.912 19-09-2024, 18:04
Ultimo messaggio: Lucignolo77
  Tensione ACU100 Raymarine - come verificare DIAKOPES 1 565 04-07-2024, 21:33
Ultimo messaggio: soldini
  regolatore WRM-15 freya 13 2.999 23-01-2024, 07:44
Ultimo messaggio: Riccardo2455
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 2.837 27-09-2023, 14:01
Ultimo messaggio: Gabriele
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 1.104 16-08-2023, 13:25
Ultimo messaggio: Carestia
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 5.129 05-07-2023, 21:57
Ultimo messaggio: marmar
  Alternatori: regolatore interno vs esterno...... Jagoseth 36 6.477 16-06-2023, 15:54
Ultimo messaggio: lupodifosso
  Dubbi sulla tensione di caricamento delle batterie ITA-16495 13 5.015 02-05-2023, 23:22
Ultimo messaggio: Aquila

Vai al forum:


Utenti che stanno guardando questa discussione: