Puo' essere che la curva VB sia quella di "equalizzazione" ?
I 15,6 per la equalizzazione (due volte l'anno ... o giu' di li') ... mi tornerebbero.
Le mie acido libero accettano il 13% del C20 e se per le tue l'amperaggio accettao in bulk e' il 12-16% del C5 (72 Ah) ... hai fatto il calcolo corretto vorrebbe dire i 10 A quindi 20 A se due in parallelo. Anche qui ... il tuo calcolo mi torna.
Ora il problema e' lo Sterling ... che 50 A ... son troppi (e non credo si limiti).
Le batterie son capaci di tirare da se' quanto necessitano ma il problema e' che se son troppo scariche ... diventano fameliche ... e rischi di surriscaladrle. Lo Sterling ha il sensore di temperatura ?
Che curva fa ?
Mi sembra pero' che lo Sterling DC-DC sia ampiamente settabile ... e potresti settarlo "esattamente" a quanto le tue NBA richiedono.
Victron Orion DC-DC p.e. non ha ne' sensore temperatura ... ne' una gran curva (piuttosto rozza) ... pero' e' da 30 A oltre ad essere settabile al centesimo (le mie chiedono 14,82 di bulk) !!!
Hai la sk tecnica completa per vedere se "curva VB" vuol dire equalizzazione?
I 15,6 per la equalizzazione (due volte l'anno ... o giu' di li') ... mi tornerebbero.
Le mie acido libero accettano il 13% del C20 e se per le tue l'amperaggio accettao in bulk e' il 12-16% del C5 (72 Ah) ... hai fatto il calcolo corretto vorrebbe dire i 10 A quindi 20 A se due in parallelo. Anche qui ... il tuo calcolo mi torna.
Ora il problema e' lo Sterling ... che 50 A ... son troppi (e non credo si limiti).
Le batterie son capaci di tirare da se' quanto necessitano ma il problema e' che se son troppo scariche ... diventano fameliche ... e rischi di surriscaladrle. Lo Sterling ha il sensore di temperatura ?
Che curva fa ?
Mi sembra pero' che lo Sterling DC-DC sia ampiamente settabile ... e potresti settarlo "esattamente" a quanto le tue NBA richiedono.
Victron Orion DC-DC p.e. non ha ne' sensore temperatura ... ne' una gran curva (piuttosto rozza) ... pero' e' da 30 A oltre ad essere settabile al centesimo (le mie chiedono 14,82 di bulk) !!!
Hai la sk tecnica completa per vedere se "curva VB" vuol dire equalizzazione?