Eh ... diventa un po' difficile ... condensare tutto, ci provo (con semplicita', scusatemi).
La prima domanda fondamentale (omessa nella stragrande maggioranza dei casi) e' : "che batterie hai, esattamente" (marca/tipo e modello) ?
Ex. per le mie si legge tutto da qui : [hide]Trojan_T105_technical_datas[/hide]
Guardando questa sk tecnica, fatta del costruttore, vedrai che LUI (il costruttore, CHI meglio di LUI) prescrive le tensioni di ricarica (che si chiamano BULK/ABSORPTION/FLOAT) .
Da qui si vede nella colonna 12 Volt che BULK/ABSORTION e' 14,82 e FLOAT e' 13,5.
Si leggon tante altre cose ma lascerei perdere ... per adesso.
Sostanzialmente BULK/ABSORTION servono per ricaricare la batteria (a volte si nomina solo BULK il che significa che ABSORTION e' identico) e devono avere certi "voltaggi" per "stimolare" il processo chimico (cioe' ... [scusatemi particolarmente le bestialita'] parte il processo chimico che si evidenzia anche con la produzione di bollicine all'interno ... tipo coca-cola ...).
Il FLOAT, viene invece tenuto per "mantenere" la carica ... e, se non ci sono consumi che sopraggiungono ... serve per non far bollire le batterie e mantenerle indefinitamente in carica.
Con il regolatore solare questo non avviene perche' OGNI SANTO GIORNO si riinizia ... ecco perche' e' importante impostarci i parametri corretti per evitare di "ciclare" le batterie TUTTI i GG ... facendole poi durare di meno della durata prevista dal costruttore (nel mio caso 1200 cicli ... in altri casi ... tipo per le batteria automobilistiche da supermercato, 300 cicli [ahahah] ... son gia' tanti ...).
Lasciamo perdere la EQUALIZZAZIONE (diciamo che rigenera un po' le singole celle da 2 volt cadauna) che tipicamente sarebbe bene avvenisse con un Caricabatterie di Imarroncinichegalleggiano.... buono ed e' necessario (si spera) poche volte all'anno ... diciamo 1 volta ogni mese di severo utilizzo che vuol dire 3 volte annue (?!?)
Semplicemente (che tanto semplice non e' se non entri in configurazione), queste "tensioni" BULK/ABSORTION/FLOAT vanno impostate sul WRM15 ...
E questa cosa va fatta per ognuno dei due banchi (impostazioni separate, come ci dice @scud).
Puoi provarci a farlo ?
La prima domanda fondamentale (omessa nella stragrande maggioranza dei casi) e' : "che batterie hai, esattamente" (marca/tipo e modello) ?
Ex. per le mie si legge tutto da qui : [hide]Trojan_T105_technical_datas[/hide]
Guardando questa sk tecnica, fatta del costruttore, vedrai che LUI (il costruttore, CHI meglio di LUI) prescrive le tensioni di ricarica (che si chiamano BULK/ABSORPTION/FLOAT) .
Da qui si vede nella colonna 12 Volt che BULK/ABSORTION e' 14,82 e FLOAT e' 13,5.
Si leggon tante altre cose ma lascerei perdere ... per adesso.
Sostanzialmente BULK/ABSORTION servono per ricaricare la batteria (a volte si nomina solo BULK il che significa che ABSORTION e' identico) e devono avere certi "voltaggi" per "stimolare" il processo chimico (cioe' ... [scusatemi particolarmente le bestialita'] parte il processo chimico che si evidenzia anche con la produzione di bollicine all'interno ... tipo coca-cola ...).
Il FLOAT, viene invece tenuto per "mantenere" la carica ... e, se non ci sono consumi che sopraggiungono ... serve per non far bollire le batterie e mantenerle indefinitamente in carica.
Con il regolatore solare questo non avviene perche' OGNI SANTO GIORNO si riinizia ... ecco perche' e' importante impostarci i parametri corretti per evitare di "ciclare" le batterie TUTTI i GG ... facendole poi durare di meno della durata prevista dal costruttore (nel mio caso 1200 cicli ... in altri casi ... tipo per le batteria automobilistiche da supermercato, 300 cicli [ahahah] ... son gia' tanti ...).
Lasciamo perdere la EQUALIZZAZIONE (diciamo che rigenera un po' le singole celle da 2 volt cadauna) che tipicamente sarebbe bene avvenisse con un Caricabatterie di Imarroncinichegalleggiano.... buono ed e' necessario (si spera) poche volte all'anno ... diciamo 1 volta ogni mese di severo utilizzo che vuol dire 3 volte annue (?!?)
Semplicemente (che tanto semplice non e' se non entri in configurazione), queste "tensioni" BULK/ABSORTION/FLOAT vanno impostate sul WRM15 ...
E questa cosa va fatta per ognuno dei due banchi (impostazioni separate, come ci dice @scud).
Puoi provarci a farlo ?