Siamo un po' OT.
Per sapere quanti Ampere sono necessari ... non lo chiederei ad altri (che non ti conoscono a sufficenza).
Farei un conteggio dei consumi giornalieri e poi moltiplicherei per ottenere le necessarie autonomie (di solito 1 GG, poi si ricarica ma dipende dalle esigenze).
Se posso, farei un esempio minimale :
- 24 H di frigo 3 Ah = 72 Ah
- 8 H di luce notturna da 1 Ah (12 watt) = 8 Ah
- ... etc. etc. ---> altri consumi = 20 Ah
arriveremo ad avere un TOTALE necessario nelle 24 H = (72 + 8 + 20) = 100 Ah di necessita' nell 24 H
Con una scarica maxima delle batterie piombo al 50% ca. (qui gioca parecchio la tipologia che acquisti che se deep-cycle arrivi al 50% di DOD altrimenti starei a non piu' del 70% di DOD a pena di rovinarle in 1-2 stagioni), avresti bisogno di un banco servizi da almeno 200 Ah (200 Ah al 50% ti danno un'autonomia di 100 Ah che e' il consumo giornaliero esemplificato)
Se consideri che, durante la giornata, i pannelli ti possono dare (esempio) 6 H di sole x 5 A x 2 pannelli = 60 Ah ... le batterie saranno assai piu' contente di non essersi scaricate cosi' tanto e la ricarica eventuale (a motore ?!?) dovra' compensare la differenza fra il consumo e la ricarica : 100 Ah di consumo - 60 Ah di ricarica = 40 A di GAP da ricaricare con altro sistema
Ora viene un altra domandona : come penseresti di ricaricare il GAP ? (te lo chiedo perche' non so come sei abituato. Sistemi ce ne sono diversi ...)
Per sapere quanti Ampere sono necessari ... non lo chiederei ad altri (che non ti conoscono a sufficenza).
Farei un conteggio dei consumi giornalieri e poi moltiplicherei per ottenere le necessarie autonomie (di solito 1 GG, poi si ricarica ma dipende dalle esigenze).
Se posso, farei un esempio minimale :
- 24 H di frigo 3 Ah = 72 Ah
- 8 H di luce notturna da 1 Ah (12 watt) = 8 Ah
- ... etc. etc. ---> altri consumi = 20 Ah
arriveremo ad avere un TOTALE necessario nelle 24 H = (72 + 8 + 20) = 100 Ah di necessita' nell 24 H
Con una scarica maxima delle batterie piombo al 50% ca. (qui gioca parecchio la tipologia che acquisti che se deep-cycle arrivi al 50% di DOD altrimenti starei a non piu' del 70% di DOD a pena di rovinarle in 1-2 stagioni), avresti bisogno di un banco servizi da almeno 200 Ah (200 Ah al 50% ti danno un'autonomia di 100 Ah che e' il consumo giornaliero esemplificato)
Se consideri che, durante la giornata, i pannelli ti possono dare (esempio) 6 H di sole x 5 A x 2 pannelli = 60 Ah ... le batterie saranno assai piu' contente di non essersi scaricate cosi' tanto e la ricarica eventuale (a motore ?!?) dovra' compensare la differenza fra il consumo e la ricarica : 100 Ah di consumo - 60 Ah di ricarica = 40 A di GAP da ricaricare con altro sistema
Ora viene un altra domandona : come penseresti di ricaricare il GAP ? (te lo chiedo perche' non so come sei abituato. Sistemi ce ne sono diversi ...)