11-01-2023, 10:10
Buongiorno, un aiuto per capire una cosa che non mi torna.
A maggio 2022 ho cambiato le 4 batterie servizi con 4 Exide Premuim 105Ah 850A, e messo un battery monitor Victron BMV 702.
Vedendo spesso basse tensioni su questo banco, ho fatto questa prova:
1. Caricato il banco con caricabatterie finchè non è andato in float. Staccate le utenze avevo 12,80v, il Victron dice che quando le batterie sono al 100% esso resetta i conteggi
2. Ho staccato il carica la notte, lasciando attaccato frigo, ebersbacher e prese Usb
3. La mattina ho staccato tutto e letto i valori: tensione 12,09 - % di carica del banco 97,5% - ampere “usciti” 16,9
Il 97,5% di 420 è 409, mancherebbero 10,5A e non 16,9
La tensione di 12,09 corrisponde ad un livello di carica del 50%, non del 97,5%
Con 16,9A consumati le batterie sono al 50%?
Ho testato una delle 4 batterie con l’apposito tester e risulta in buone condizioni (100%), e del resto hanno una stagione…..
Mah
A maggio 2022 ho cambiato le 4 batterie servizi con 4 Exide Premuim 105Ah 850A, e messo un battery monitor Victron BMV 702.
Vedendo spesso basse tensioni su questo banco, ho fatto questa prova:
1. Caricato il banco con caricabatterie finchè non è andato in float. Staccate le utenze avevo 12,80v, il Victron dice che quando le batterie sono al 100% esso resetta i conteggi
2. Ho staccato il carica la notte, lasciando attaccato frigo, ebersbacher e prese Usb
3. La mattina ho staccato tutto e letto i valori: tensione 12,09 - % di carica del banco 97,5% - ampere “usciti” 16,9
Il 97,5% di 420 è 409, mancherebbero 10,5A e non 16,9
La tensione di 12,09 corrisponde ad un livello di carica del 50%, non del 97,5%
Con 16,9A consumati le batterie sono al 50%?
Ho testato una delle 4 batterie con l’apposito tester e risulta in buone condizioni (100%), e del resto hanno una stagione…..
Mah