24-10-2023, 20:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2023, 20:24 da giorgio8596.)
Nei tubi ci passa l'acqua, se ci passa aria allora si chiamano canali circolari o condotti d'aria o canalizzazioni, ma non tubi.
Detto questo, devi farti dire quant'e' la portata d'aria che l'unita' deve smaltire e verificare che nelle canalizzazioni che gia' dici di avere quella portata ci passi. La macchina dovrebbe avere una portata minima di funzionamento da rispettare. Devi anche verificare che il materiale con cui sono fatte le tue canalizzazioni sia idoneo a trasportare aria molto fredda, e verificare che la temperatura dell'aria non sia tale da provocare la formazione di condensa sull'esterno delle canalizzazioni, altrimenti dovrai anche pensare a coibentarle, altrimenti ti gocciolano e poi si formano muffe.
Detto questo, devi farti dire quant'e' la portata d'aria che l'unita' deve smaltire e verificare che nelle canalizzazioni che gia' dici di avere quella portata ci passi. La macchina dovrebbe avere una portata minima di funzionamento da rispettare. Devi anche verificare che il materiale con cui sono fatte le tue canalizzazioni sia idoneo a trasportare aria molto fredda, e verificare che la temperatura dell'aria non sia tale da provocare la formazione di condensa sull'esterno delle canalizzazioni, altrimenti dovrai anche pensare a coibentarle, altrimenti ti gocciolano e poi si formano muffe.