Allora:
1) potenza inverter: la differenza di prezzo tra il Renogy 2KW e 3KW è di (solo) 40€ su 279 (x il 3KW); il 3 KW è solo 4 cm più lungo del 2 (48 cm il 3KW); da considerare anche il rendimento dell’ inverter (da qualche parte ho letto che l’inverter dovrebbe addirittura avere potenza doppia di quella dell’utenza; sui dati inverter Mastervolt riportano efficenza 92%); da qualche pare ho visto che rendimento inverter a bassi carichi scende …..
Insomma perché non prendere il 3KW per stare super tranquilli ?
2) cavi 12V: devo ancora capire dove metterlo ma dovendo evitare la sentina (gas stagnanti ?), temo di non riuscire a stare a meno di 2-3 metri, quindi diciamo 5 metri totali (positivo +negativo); da tabella recuperata sul web
[hide]
[/hide]
e considerando i 1800W (sto “lavorando” per trovare phon meno energivero ma decente) dovrei mettere 70 mm2; come mai Renogy prevede per il 3000W cavi da 25 mm2 ? Quindi temo che i morsetti del 70 non ci starebbero. E invece Mastervolt, per il suo 1800W indica minimo 70 mm2 ? 25 mm2, considerando anche di stare vicini non permette più di 1400 W scarsi !!! Mistero !
3) funzione UPS: con collegamento con 220V in ingresso da Imarroncinichegalleggiano...., immagino che l’inverter debba stare accesso per alimentare le prese a valle. Ma poi quando ad esempio si esce lui, essendo accesso, poco ma un po’ assorbe e poi lavora sempre. Giusto? Direi che per il momento questa funzione non la implemento.
4) uscita 220V diretta alle prese: questa invece penso sia comoda; io ho il classico interruttore 220v sul quadro dedicato alle prese (onestamente non so che tipo di interruttore sia); a monte c’è magnetotermico e differenziale che alimentano anche boiler e caricabatteria; dove dovrei collegare l’uscita 220v del l’inverter per alimentare le prese senza far casino quando le stesse sono invece alimentate dalla Imarroncinichegalleggiano.... ? (e ovviamente inverter e’ OFF)
Grazie ancora veramente a tutti e in particolare ad AndreaB72
1) potenza inverter: la differenza di prezzo tra il Renogy 2KW e 3KW è di (solo) 40€ su 279 (x il 3KW); il 3 KW è solo 4 cm più lungo del 2 (48 cm il 3KW); da considerare anche il rendimento dell’ inverter (da qualche parte ho letto che l’inverter dovrebbe addirittura avere potenza doppia di quella dell’utenza; sui dati inverter Mastervolt riportano efficenza 92%); da qualche pare ho visto che rendimento inverter a bassi carichi scende …..
Insomma perché non prendere il 3KW per stare super tranquilli ?
2) cavi 12V: devo ancora capire dove metterlo ma dovendo evitare la sentina (gas stagnanti ?), temo di non riuscire a stare a meno di 2-3 metri, quindi diciamo 5 metri totali (positivo +negativo); da tabella recuperata sul web
[hide]
e considerando i 1800W (sto “lavorando” per trovare phon meno energivero ma decente) dovrei mettere 70 mm2; come mai Renogy prevede per il 3000W cavi da 25 mm2 ? Quindi temo che i morsetti del 70 non ci starebbero. E invece Mastervolt, per il suo 1800W indica minimo 70 mm2 ? 25 mm2, considerando anche di stare vicini non permette più di 1400 W scarsi !!! Mistero !
3) funzione UPS: con collegamento con 220V in ingresso da Imarroncinichegalleggiano...., immagino che l’inverter debba stare accesso per alimentare le prese a valle. Ma poi quando ad esempio si esce lui, essendo accesso, poco ma un po’ assorbe e poi lavora sempre. Giusto? Direi che per il momento questa funzione non la implemento.
4) uscita 220V diretta alle prese: questa invece penso sia comoda; io ho il classico interruttore 220v sul quadro dedicato alle prese (onestamente non so che tipo di interruttore sia); a monte c’è magnetotermico e differenziale che alimentano anche boiler e caricabatteria; dove dovrei collegare l’uscita 220v del l’inverter per alimentare le prese senza far casino quando le stesse sono invece alimentate dalla Imarroncinichegalleggiano.... ? (e ovviamente inverter e’ OFF)
Grazie ancora veramente a tutti e in particolare ad AndreaB72