11 ore fa
Come già detto per comprare ed usare gas per condizionatori tipo R-134 servirebbe il patentino F-gas (solo per dirti di non farti troppo vedere).
A parte questo, di solito (almeno in quei frigoriferi che ho visto io con compressore Danfoss) è già presente la valvola Schrader di servizio per il rabbocco sul circuito di bassa pressione.
Occhio che è un attimo metterlo troppo e in teoria non potresti scaricarlo poi nell'ambiente...
Non conosco il tipo di valvola specifico, ma una volta ne ho usata una a perforare e ha funzionato; se non hai già l'attacco, a meno che non ti metti a saldarcelo, potrebbe essere una soluzione.
Al limite ogni anni fai una ricarica... Se riesci a mettere le mani su una bomboletta di R-134 da 800 grammi ti basta per 30 anni..
A parte questo, di solito (almeno in quei frigoriferi che ho visto io con compressore Danfoss) è già presente la valvola Schrader di servizio per il rabbocco sul circuito di bassa pressione.
Occhio che è un attimo metterlo troppo e in teoria non potresti scaricarlo poi nell'ambiente...
Non conosco il tipo di valvola specifico, ma una volta ne ho usata una a perforare e ha funzionato; se non hai già l'attacco, a meno che non ti metti a saldarcelo, potrebbe essere una soluzione.
Al limite ogni anni fai una ricarica... Se riesci a mettere le mani su una bomboletta di R-134 da 800 grammi ti basta per 30 anni..