Messaggi: 21.234
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
ricordo tabelle in merito ma vattelapesca..
diciamo che devo cablare due pannello da 85W 12V
ognuno arriva indipendente al regolatore.
dai 3 ai 5 mt la lunghezza dei cavi.3 un pannello 5 l'altro.
che diametro?
credo che si deva considerare non più di 3.5A cadauno.
se poi esce la famosa tabella me la stampo.
ossequiosi ringraziamenti.
Messaggi: 4.826
Discussioni: 147
Registrato: Oct 2009
28-03-2012, 20:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2012, 20:41 da alx.)
La regoletta empirica dice 3A per mm2 di SEZIONE (e non diametro!), entro 10 metri complessivi di lunghezza (quindi negativo piu' positivo)... quindi 85 /12 = 7A di corrente massima teoricamente erogata, che diviso per 3A da una sezione di 2,36 mm2, che puoi arrotondare a 2,5mm2 o meglio ancora a 4 mm2.
Per il cavo, il top e' H07RN-F, un multipolare specifico per usi esterni anche sommersi, morbidissima guaina in gomma anti UV e anti penetrazione salina che causa ossidazione.
Messaggi: 8.053
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Qui trovi un paio di 'calcolatori' :
.
.
ci metti i tuoi dati e ti calcola la sezione, poi comperi il cavo commerciale con la sezione piu' vicina ma al di sopra di quella calcolata (che, ovviamente, non coincide mai con quella commerciale), per la caduta di tensione usa fra 1% e 2% perche' sei su sezioni abbastanza piccole e maggiorare fa solo bene (se la caduta e' richiesta in Volt usa 0,12-0,24V).
Qui c'e' un po' di spiegazione :
.
Messaggi: 21.234
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
orpo!mi sembra impossibile!
12V 80W caduta di tensione 0.24 5mt = sezione 4.94
12V 80W . x 5mt= sezione 9.89!!!!!
qual'è quello giusto??
Messaggi: 728
Discussioni: 56
Registrato: Aug 2008
con 1,5 mm2 sei a . sui 5 mt a 20 volts 100w...
sez uscita caduta corrente
1.5 19.44 0.56 4.86 (+-2/4 %)
2.5 19.66 0.34 4.92 (-2%)
se vuoi stare comodo metti il 2mm2
ppierluigi
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
Messaggi: 21.234
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
Messaggi: 8.053
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Hai ragione ! il secondo link da' sistematicamente risultati almeno doppi del reale, devono avere un errore nella formula (il primo e' corretto e avevo aggiunto il secondo solo perche' mi sembrava piu' facile poiche' richiede meno dati)
A compensazione del mio errore (non voluto) puoi scaricare questo programmino (lo ho provato e passato con antivirus, funziona ed e' pulito) che non richiede la connessione Internet :
.
Per calcolare la sezione prima si spunta l'impostazione in alto e poi si immettono i valori, la potenza dissipata che richiedono e' la massima potenza che si accetta di perdere nella connessione, se ha decimali il valore va scritto usando la virgola e non il punto come separatore.