Rispondi 
Black-out (ma non dite che capitano tutte a me)
Autore Messaggio
Acantoro Offline
Amico del forum

Messaggi: 83
Registrato: Nov 2016 Online
Messaggio: #1
Black-out (ma non dite che capitano tutte a me)
Siamo ormeggiati in banchina. Attaccati alla 220 della colonnina. Mia moglie decide di usare un phon da viaggio, 1400W. Dopo qualche minuto di utilizzo la 220 in barca non funziona più.
Ho visto l'interruttore della mia colonnina nel quadro generale e è su ON. Anche il salvavita in barca è su ON, ma la spia rossa al quadro sul tavolo da carteggio è spenta.

Che cosa sarà capitato?
BV
01-09-2017 20:26
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Luciano53 Offline
Vecio AdV

Messaggi: 14.413
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #2
RE: Black-out (ma non dite che capitano tutte a me)
(01-09-2017 20:26)Acantoro Ha scritto:  Siamo ormeggiati in banchina. Attaccati alla 220 della colonnina. Mia moglie decide di usare un phon da viaggio, 1400W. Dopo qualche minuto di utilizzo la 220 in barca non funziona più.
Ho visto l'interruttore della mia colonnina nel quadro generale e è su ON. Anche il salvavita in barca è su ON, ma la spia rossa al quadro sul tavolo da carteggio è spenta.

Che cosa sarà capitato?
BV

Hai pagato l'ultima bolletta???79
Capitato anche a me, tempo fa. Avevano tolto tensione in locale contatori. Rimane tutto su ON a valle, ma la corrente non arrivaSmiley57
01-09-2017 20:39
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Acantoro Offline
Amico del forum

Messaggi: 83
Registrato: Nov 2016 Online
Messaggio: #3
Black-out (ma non dite che capitano tutte a me)
Quindi tu dici che non è legato all'uso del phon?
01-09-2017 20:41
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Luciano53 Offline
Vecio AdV

Messaggi: 14.413
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #4
RE: Black-out (ma non dite che capitano tutte a me)
(01-09-2017 20:41)Acantoro Ha scritto:  Quindi tu dici che non è legato all'uso del phon?

Io non sono un tecnico, sono un utente di colonnina.
Ma, se è tutto su ON, anche il salvavita di colonnina oltre che il magnetotermico, non può essere che a monte.
Non hai un adattatore per attaccare il phon direttamente in colonnina? E gli altri utenti della banchina funzionano? Che non sia il tuo cavo che porti a bordo, se si è staccata la fase o il neutro da una spina...
01-09-2017 20:58
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
BeppeZ Offline
Senior utente

Messaggi: 3.622
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #5
RE: Black-out (ma non dite che capitano tutte a me)
E' saltato il magnetotermico a monte della colonnina. Avvisa la banchina e sistemano. Se hai un tester mettilo nella colonnina e verifica se, con il magnetotermico su on c'è corrente. Scommetto che non c'è.
Luciano tu non hai problemi con la colonnina perché non usi il phon
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2017 21:03 da BeppeZ.)
01-09-2017 21:02
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Luciano53 Offline
Vecio AdV

Messaggi: 14.413
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #6
RE: Black-out (ma non dite che capitano tutte a me)
(01-09-2017 21:02)BeppeZ Ha scritto:  E' saltato il magnetotermico a monte della colonnina. Avvisa la banchina e sistemano. Se hai un tester mettilo nella colonnina e verifica se, con il magnetotermico su on c'è corrente. Scommetto che non c'è.
Luciano tu non hai problemi con la colonnina perché non usi il phon

La tua è invidiaSmiley4
Adesso arriva Iansolo e ti spiega gli effetti devastanti di un phon vicino alla testa797979
Non escuderei il cavo, cosa che mi é anche successa, si era staccato un cavo dal morsetto di una spina.
Provare il phon in colonnina oppure usare un tester esclude altre ipotesi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2017 21:20 da Luciano53.)
01-09-2017 21:20
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
ZK Offline
Vecio AdV

Messaggi: 11.567
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #7
RE: Black-out (ma non dite che capitano tutte a me)
sulle barche con impianti non fai da te o esageratamente vecchi ci sono due magnetotermici (uno per il boiler e uno per le altre utenze, caricabatteria e spine) e un salvavita.
dove siano non lo so.. comincerei a cercarli in sona arrivo cavo poi.. in giro in giro per la barca, in genere sono contenuti in scatolotti di plastica grigia e hanno un coperchio trasparente per vedere la posizione degli interruttori.

amare le donne, dolce il caffe.
01-09-2017 21:37
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
don shimoda Offline
Senior utente

Messaggi: 1.248
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #8
RE: Black-out (ma non dite che capitano tutte a me)
Scaduto il credito alla colonnina ?
a me è successo ! cala dei medici.
01-09-2017 22:37
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
don shimoda Offline
Senior utente

Messaggi: 1.248
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #9
RE: Black-out (ma non dite che capitano tutte a me)
A porto Azzurro ho trovato un velista che stava "ambacando" con cavi e prolunghe, dopo una mezzoretta mi sono offerto volontario.
Ne quadro elettrico ho trovato un vetusto interruttore bipolare con uno dei contatti che stava sempre aperto. Gli ho fatto un bypass raccomandando di staccare il cavo a terra prima di mettersi a dormire, e passare da un elettricista il prima possibile
01-09-2017 22:46
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
gc-gianni Offline
Senior utente

Messaggi: 4.237
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #10
RE: Black-out (ma non dite che capitano tutte a me)
(01-09-2017 22:46)don shimoda Ha scritto:  A porto Azzurro ho trovato un velista che stava "ambacando" con cavi e prolunghe, dopo una mezzoretta mi sono offerto volontario.
Ne quadro elettrico ho trovato un vetusto interruttore bipolare con uno dei contatti che stava sempre aperto. Gli ho fatto un bypass raccomandando di staccare il cavo a terra prima di mettersi a dormire, e passare da un elettricista il prima possibile
queste manomissioni sono da evitare anche per casi di emergenza
02-09-2017 08:25
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
IanSolo Offline
Vecio AdV

Messaggi: 8.059
Registrato: Nov 2008 Online
Messaggio: #11
RE: Black-out (ma non dite che capitano tutte a me)
(02-09-2017 08:25)gc-gianni Ha scritto:  
(01-09-2017 22:46)don shimoda Ha scritto:  A porto Azzurro ho trovato un velista che stava "ambacando" con cavi e prolunghe, dopo una mezzoretta mi sono offerto volontario.
Ne quadro elettrico ho trovato un vetusto interruttore bipolare con uno dei contatti che stava sempre aperto. Gli ho fatto un bypass raccomandando di staccare il cavo a terra prima di mettersi a dormire, e passare da un elettricista il prima possibile
queste manomissioni sono da evitare anche per casi di emergenza

+1
E' estremamente pericoloso !!!!
02-09-2017 08:41
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
don shimoda Offline
Senior utente

Messaggi: 1.248
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #12
RE: Black-out (ma non dite che capitano tutte a me)
Concordo
era veramente pericoloso, ma anche prima del mio intervento.
Si trattava di un comune interruttore bipolare, non un differenziale nè magnetotermico.
02-09-2017 09:24
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
ZK Offline
Vecio AdV

Messaggi: 11.567
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #13
RE: Black-out (ma non dite che capitano tutte a me)
si spera nella ridondanza, che l' interruttore in banchina faccia il suo dovere.
con le tensioni non si scherza, ma le correnti possono essere ancora piu pericolose, in soldoni la batteria non ti da la scossa ma per generare un incendio basta e avanza.
il nostro @don.." ha giocato con la corrente tutta la vita, insieme al by pass la ramanzina minacciosa l' ha fatta di sicuro.

amare le donne, dolce il caffe.
02-09-2017 12:04
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
mckewoy Offline
Vecio AdV

Messaggi: 14.249
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #14
RE: Black-out (ma non dite che capitano tutte a me)
alcuni phon hanno un interruttore per proteggerlo dai surriscaldamenti. poi si raffredda e riparte.

ogni tanto schiacciate il pulsante test sulla colonnina. tanto di solito non funziona

262626

i Responsabili. chissà quanto pagarebbero per essere comprati
mi dispiace aver venduto la Gitana ma son contento



02-09-2017 12:13
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Luciano53 Offline
Vecio AdV

Messaggi: 14.413
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #15
RE: Black-out (ma non dite che capitano tutte a me)
@acantoro
Ma com'è finita?
Intanto i capelli della signora si saranno asciugati da soliThumbsupsmileyanim
02-09-2017 12:15
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
ZK Offline
Vecio AdV

Messaggi: 11.567
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #16
RE: Black-out (ma non dite che capitano tutte a me)
azz @luciano.. per colpa tua ho riletto:
"Anche il salvavita in barca è su ON"
a pensar male a volte ?

amare le donne, dolce il caffe.
02-09-2017 13:58
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Luciano53 Offline
Vecio AdV

Messaggi: 14.413
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #17
RE: Black-out (ma non dite che capitano tutte a me)
...se non rispondono...non vorrei che avessero ascoltato qualche strano consiglio....2679
02-09-2017 14:11
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Acantoro Offline
Amico del forum

Messaggi: 83
Registrato: Nov 2016 Online
Messaggio: #18
Black-out (ma non dite che capitano tutte a me)
(02-09-2017 12:13)mckewoy Ha scritto:  alcuni phon hanno un interruttore per proteggerlo dai surriscaldamenti. poi si raffredda e riparte.

ogni tanto schiacciate il pulsante test sulla colonnina. tanto di solito non funziona

262626


La colonnina non ha il pulsante test
02-09-2017 14:28
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Acantoro Offline
Amico del forum

Messaggi: 83
Registrato: Nov 2016 Online
Messaggio: #19
Black-out (ma non dite che capitano tutte a me)
(02-09-2017 12:15)Luciano53 Ha scritto:  @acantoro
Ma com'è finita?
Intanto i capelli della signora si saranno asciugati da soliThumbsupsmileyanim


Capelli asciugati nei bagni
Ora io non ne capisco granché ma praticamente la presa alla quale ero attaccato io non funziona mentre le altre quattro sì
Ci sarà un magnetotermico della mia presa che è saltato?
02-09-2017 14:31
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Acantoro Offline
Amico del forum

Messaggi: 83
Registrato: Nov 2016 Online
Messaggio: #20
Black-out (ma non dite che capitano tutte a me)
(02-09-2017 14:11)Luciano53 Ha scritto:  ...se non rispondono...non vorrei che avessero ascoltato qualche strano consiglio....2679


02-09-2017 14:31
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
Wink risolto una volta per tutte il problema del collegamento di terra in barca pepe1395 8 1.466 04-01-2023 16:41
Ultimo messaggio: pepe1395
  Cerco Manuale della Black Box Geonav F170 danferra 0 1.180 04-03-2019 21:10
Ultimo messaggio: danferra
  Caricabatterie Black n Decker AGM corto-armitage 0 1.214 09-01-2018 13:51
Ultimo messaggio: corto-armitage
  che ne dite di questo ricevitore AIS Il Dandi 38 18.179 22-02-2015 10:40
Ultimo messaggio: stevenit
  Mi dite cos'e' questo filo nero?? vesuvio 8 2.328 18-05-2012 20:53
Ultimo messaggio: vesuvio

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)