Rispondi 
collegamento salvavita
Autore Messaggio
wind e sea Offline
Senior utente

Messaggi: 1.519
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #1
collegamento salvavita
dal caricabatteria esce il cavo 220 v con tre fili di cui uno di terra, giallo verde. il cavo pontile idem. il salvavita di mezzo ha solo quattro entrate per fase e neutro (due avanti e due dietro).

domanda: e la terra - giallo/verde si collega con il neutro, con la fase o i due fili di terra, che vengono dal carica batteria e dal pontile, si legano direttamnte fra loro senza collegamenti con il salvavita?
18-01-2010 06:37
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Giorgio Offline
Vecio AdV

Messaggi: 12.168
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #2
collegamento salvavita
La terra non puo' essere collegata al neutro....non e' chiaro quello che vuoi fare....
18-01-2010 07:05
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
wind e sea Offline
Senior utente

Messaggi: 1.519
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #3
collegamento salvavita
pure a me sembra strano collegare la terra al neutro. si trattava di un consiglio di un commesso del negozio di articoli elettrici. vorrei mettere un salvavita nell'impianto della 220 v .

la soluzione sarebbe quella di mettere il filo di terra proveniente dal pontile assieme a quello proveniente dal caricabbatteria, scavalcanto il salvavita?
18-01-2010 08:33
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
IanSolo Offline
Vecio AdV

Messaggi: 8.059
Registrato: Nov 2008 Online
Messaggio: #4
collegamento salvavita
Il 'salvavita' (interruttore differenziale) opera solamente con due fili : la fase e il neutro, non ha bisogno di altri collegamenti (e, in generale, non ne deve avere) , la linea di terra deve essere collegata direttamente e senza sistemi di interruzione frapposti agli apparati che ne prevedono il collegamento (filo giallo-verde o vite sullo chassis con simbolo di punto di terra).
Il collegamento a terra del neutro di linea e' una regola applicata su linee elettriche diverse dalle nostre tipiche degli Stati Uniti e alcuni altri paesi, da noi un collegamento del genere potrebbe rendere inefficace il funzionamento del 'salvavita' (e' pure proibito).
Quanto indicato fa parte delle regole espresse nelle 'Norme CEI' (Comitato Elettrotecnico Italiano, non l'altra CEI ! che non si occupa di elettricita' !)
18-01-2010 15:03
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
ale07 Offline
Amico del forum

Messaggi: 931
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #5
collegamento salvavita
[quote]IanSolo ha scritto:
Il 'salvavita' (interruttore differenziale) opera solamente con due fili : la fase e il neutro,

su linee elettriche diverse dalle nostre tipiche degli Stati Uniti e alcuni altri paesi, da noi un collegamento del genere potrebbe rendere inefficace il funzionamento del 'salvavita' (e' pure proibito).
Quanto indicato fa parte delle regole espresse nelle 'Norme CEI' (Comitato Elettrotecnico Italiano, non l'altra CEI ! che non si
================================================================================​===========================================================

ma .. senza andare fino agli USA dopo i sistemi
TT
esistono i
TN
TN-S
TN-C
trasmormatori
trasformatori di isolamento
BV
18-01-2010 15:17
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
IanSolo Offline
Vecio AdV

Messaggi: 8.059
Registrato: Nov 2008 Online
Messaggio: #6
collegamento salvavita
---- citazione ----
ma .. senza andare fino agli USA dopo i sistemi
TT
esistono i
TN
TN-S
TN-C
trasmormatori
trasformatori di isolamento
--------------------
Certo, ma la domanda iniziale (posta da un 'non tecnico') richiedeva una risposta semplice (con indicazioni utilizzabili) che spiegasse anche in modo semplice perche' qualcuno potesse aver suggerito un collegamento da noi inusuale nell'alimentazione monofase : molte sono le imbarcazioni importate dagli Stati Uniti il cui manuale indica quel tipo di collegamento, di qui un po' di confusione.
18-01-2010 15:33
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
ale07 Offline
Amico del forum

Messaggi: 931
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #7
collegamento salvavita
Citazione:IanSolo ha scritto:
---- citazione ----
ma .. senza andare fino agli USA dopo i sistemi
TT
esistono i
TN
TN-S
TN-C
trasmormatori
trasformatori di isolamento
--------------------
Certo, ma la domanda iniziale (posta da un 'non tecnico') richiedeva una risposta semplice (con indicazioni utilizzabili) che spiegasse anche in modo semplice perche' qualcuno potesse aver suggerito un collegamento da noi inusuale nell'alimentazione monofase : molte sono le imbarcazioni importate dagli Stati Uniti il cui manuale indica quel tipo di collegamento, di qui un po' di confusione.
indubbiamente d'accordo Cool
ian è solo che si fa riferimento genericamente alle CEI e io leggo''è VIETATO' non è un'assioma.. ce ne sarebbe da dire non a piccole somministrazioni qua e là di wikipedia

IMHO mpre del parere che sia arduo cercare di semplificare le cose
altresì meglio non toccare certi argomenti perchè prevale la confusione e necessiterebbero di lunghi trattati inutili ai più porpio quelli che non tollero Occhio neroWink
bv
18-01-2010 16:35
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Giorgio Offline
Vecio AdV

Messaggi: 12.168
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #8
collegamento salvavita
Infatti non capivo.Smile
18-01-2010 16:36
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
wind e sea Offline
Senior utente

Messaggi: 1.519
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #9
collegamento salvavita
grazie a tutti per le vostre esaurienti risposte alle mie esaurite domandeBig Grin
18-01-2010 20:39
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Ferian Offline
Senior utente

Messaggi: 1.455
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #10
collegamento salvavita
Ragazzi, ma che lingua è?
18-01-2010 23:59
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
gourmet Offline
Senior utente

Messaggi: 2.873
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #11
collegamento salvavita
ne aprofitto per chiedere anch'io a chi ne sa di piu...
se un'imbarcazione USA avrà probabilmente il 110v. col neutro e la terra collegati, venendo in Europa come si comporta l'impianto elettrico?
dovrò scollegarli e collegare la terra a massa? lascio tutto com'è e faccio un nuovo impianto per la 220v.? alimentando il 110v. con un trasformatore? voi all'estero come vi adeguate?
19-01-2010 02:06
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 2.514 03-04-2024 15:59
Ultimo messaggio: bullo
  collegamento strumentazione Ciufilo72 7 1.151 09-05-2023 11:49
Ultimo messaggio: luca boetti
  Collegamento boiler motore brubix 0 854 18-07-2022 16:52
Ultimo messaggio: brubix
  collegamento timone e motore fb alipes 4 1.747 28-08-2020 22:55
Ultimo messaggio: mibe
  collegamento cime ormeggio a pendini raffasqualo 14 6.116 20-05-2017 10:25
Ultimo messaggio: Beppe222
  Collegamento doccetta calda in pozzetto svo75 14 4.342 06-03-2017 10:33
Ultimo messaggio: ghega
  Collegamento Boetta Salvagente stevenit 100 26.595 09-06-2015 09:25
Ultimo messaggio: enio.rossi
  Collegamento Barbecue ocapitanomiocapitano 1 2.047 28-04-2015 15:08
Ultimo messaggio: Edolo
  collegamento telecomando salpa ancora lorey somer billegilla 4 3.308 13-06-2012 19:45
Ultimo messaggio: billegilla
  collegamento--pompetta di sentina con galleggiante stevern 4 5.035 06-06-2012 14:27
Ultimo messaggio: stevern

Vai al forum: