corrente
#1
mi sono accorto, montando un presa elettrica 220V che, anche se stacco la linea della corrente su cui lavoro, ma con il collegamento barca - banchina presente e funzionante, se tocco contemporaneamente due cavi, anche solo neutro, o fase e terra, mi becco una scarica 53
E' normale?
La conoscenza è una raffinata dichiarazione di ignoranza!
Cita messaggio
#2
Occhio che con la corrente non si scherza! Se devi toccare i cavi stacca la presa dalla banchina. Se vuoi poi controllare la linea, usa il tester o il cercafase.
Cita messaggio
#3
"se stacco la linea della corrente su cui lavoro" Davvero?Smiley30
"se tocco contemporaneamente due cavi" BEH53
Se magari ci ragioni un po'... stacchi la presa!Smiley64
Timore di vita frugale induce molti a vita piena di timore.
(Porfirio)
Cita messaggio
#4
tralasciando le considerazioni sull'azione da irresponsabile, ecc. ecc. e concentrandoci solo sulla questione tecnica:
dalla banchina la corrente arriva a bordo per mezzo della presa, poi c'è uno zinc saver, poi i cavi arrivano all'interruttore salvavita al quadro, poi arrivano ad una ciabatta con il suo interruttore generale da cui dipartono 6 prese, con ciascuna un proprio interruttore, per distribuirsi in giro per la barca.
A me interessa sapere se è normale che se anche stacco un interruttore di una linea, a valle del salvavita, permane comunque corrente (anche se probabilmente di intensità più bassa), questo significa che c'è dispersione elettrica?
Ovviamente se scollego il cavo dalla banchina la corrente non c'è più.
La conoscenza è una raffinata dichiarazione di ignoranza!
Cita messaggio
#5
Solitamente gli interruttori "periferici" (li ho chiamati cosi' per distinguerli da quello generale del quadro) dedicati ai vari servizi o prese sono unipolari ovvero interrompono solo uno dei due fili della linea di corrente, e' quindi probabile (50% di probabilita') che venga interrotto il neutro invece della fase, cio' lascia quindi sulla presa presente una tensione pericolosa. Non si deve quindi fare conto che non vi sia rischio semplicemente perche' azionato un interruttore sulla posizione di spento sembra non esserci piu' energia.
Anche il caso opposto in cui l'interruttore seziona la linea di fase puo' comportare dei rischi perche' talora la linea di neutro (per anomalie di installazione dell'impianto che alimenta le colonnine) si trova ad un potenziale piu' elevato di quanto dovrebbe essere tollerato secondo le norme (e' la ragione per cui e' imposta la linea di terra nel caso di impianti suscettibili di poter avere utilizzatori non a doppio isolamento).

Sintetizzando quindi SI' e' normale (frequentissimo) che:

"se anche stacco un interruttore di una linea, a valle del salvavita, permane comunque corrente"

per evitare questo problema si dovrebbero installare interruttori di tipo "bipolare" in luogo dei comunemente usati "monopolari" in modo da interrompere entrambi i fili.
Cita messaggio
#6
Grazie IanSolo, sempre preciso e puntuale.
Adesso ho capito la differenza tra interruttore unipolare e bipolare, e la significativa differenza di costo che c'è tra l'uno e l'altro.
La conoscenza è una raffinata dichiarazione di ignoranza!
Cita messaggio
#7
è opportuno che controlli che la fase arrivi correttamente all'interruttore differenziale del quadro generale.
Cita messaggio
#8
Un cacciavite cercafase può aiutare quando ci si attacca ad una colonnina "sconosciuta".
Cita messaggio


Discussioni simili
Discussione Autore Risposte Letto Ultimo messaggio
  Interruttore corrente alternata per corrente continua Furkenado 2 377 10-11-2025, 08:27
Ultimo messaggio: maema
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 686 16-07-2024, 23:01
Ultimo messaggio: lupo planante
  dispersioni corrente riccardo250154 11 2.065 10-04-2024, 11:20
Ultimo messaggio: Gabriele
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 2.238 03-02-2024, 19:05
Ultimo messaggio: Pellicano
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 5.433 04-02-2023, 22:52
Ultimo messaggio: AndreaB72
  Scarsa erogazione di corrente dai pannelli solari Arcadia 28 5.298 16-08-2022, 15:38
Ultimo messaggio: paul
  corrente 220 in barca Anto67 14 4.734 01-04-2022, 18:26
Ultimo messaggio: Aquila
  Breaker doppio, raddoppia la corrente? gava 7 2.050 15-02-2022, 17:23
Ultimo messaggio: Aquila
  massima corrente erogabile dal caricabatterie gennarino 10 3.099 17-11-2021, 11:27
Ultimo messaggio: Maremare
  Presa di corrente Adrianomol 12 3.224 02-06-2021, 22:53
Ultimo messaggio: mibe
  Consumo di corrente del frigo. Frappettini 25 8.650 04-03-2021, 16:54
Ultimo messaggio: kavokcinque
  Raymarine autopilota corrente all’attuatore marculin80 14 5.613 17-02-2021, 22:43
Ultimo messaggio: dinovela
  "Dubia" come funziona la corrente AC enio.rossi 27 6.271 08-10-2020, 12:49
Ultimo messaggio: enio.rossi
  Massima corrente prelevabile da batteria AGM SKSVip 33 14.990 27-03-2020, 15:39
Ultimo messaggio: Fabino
  Dubbio sulla corrente continua crafter 29 6.994 19-11-2019, 21:30
Ultimo messaggio: Beppe222

Vai al forum:


Utenti che stanno guardando questa discussione: