IanSolo
Vecio AdV
Messaggi: 8.058
Registrato: Nov 2008
|
Problemi con la 220 a bordo
Se parliamo di normative e' meglio pero' precisare che quella tabella riporta le massime dispersioni ammesse per apparecchi generici (che si presume siano dotati di protezione con ritorno a terra) perche' la IEC 950, dove sono definiti i limiti di sicurezza (sulla persona) per prodotti non-medicali (per questi ultimi il limite e' piu' basso), dice che per apparecchi a doppio isolamento che sono privi di collegamento di terra il limite e' 0,25mA (praticamente non percepibile neppure da persone molto sensibili) mentre riporta gli stessi dati della IEC 61140 per gli apparecchi dotati della messa a terra.
La corrente di dispersione dichiarata dalla IEC 61140 e' quella verso terra ammessa misurando all'ingresso dell'apparecchio (con lo scopo di non far immettere in commercio apparecchi che possano indurre falso intervento del differenziale), non quella tollerabile sulla persona utilizzatrice, i limiti sull'utilizzatore sono quelli definiti dalla IEC 950 e sono ben piu' bassi, al di sopra di questi ma all'interno di quelli previsti dall'altra norma l'apparecchiatura e' commerciabile solo se dotata di opportuno ritorno di terra (in entrambi i casi il 'pizzicorino' non si deve sentire).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2013 19:13 da IanSolo.)
|
|
12-04-2013 18:41 |
|