Messaggi: 8.059
Registrato: Nov 2008
|
RE: Danfoss AV 35 F - Isteresi e problema
La prima verifica da fare e' se il compressore si ferma ogni tanto o lavora in continuo, nel primo caso semplicemente il termostato interviene e ferma il compressore alla temperatura che e' il suo limite (del termostato) e non attribuirei alcuna "colpa" al gruppo compressore, nel secondo caso esaminerei bene (se si riesce) la coibentazione del frigorifero che potrebbe essersi alterata nel tempo (basta il distacco di parte della spuma isolante o un suo parziale sbriciolamento).
Presenza di umidita' nel fluido la escluderei con alta probabilita' perche' banalmente mi risulta veramente difficile immaginare che qualcosa dall'ambiente a pressione atmosferica possa riuscire ad entrare in un circuito sigillato posto sotto pressione (a riposo alcune atmosfere e in lavoro molte di piu') come quello di un frigorifero.
Per capire farei una prova banale: con un ponticello di filo escluderei il termostato costringendo il compressore a funzionare di continuo, se cosi' la temperatura scende (sia pure di pochi gradi) al di sotto del minimo rilevato finora il gruppo non ha nulla e il problema del limite e' del termostato e la lentezza osservata del raffreddamento la attribuirei con grande probabilita' a perdite per invecchiamento dell'isolamento termico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2015 18:30 da IanSolo.)
|
|