RE: valvola tra scambiatore e boiler
Lo schema, con rispetto per dapnia non è perfetto, ci sono due errori di cui uno grave. Il vaso di espansione legato al circuito caldo va montato sull'ingresso freddo tra valvola di non ritorno (che peraltro manca e manca anche la valvola di sovratemperatura/pressione) e boiler in quanto la membrana deve lavorare con acqua fredda e se lo mettete sull'uscita vi dura poco.
Il secondo dettaglio è che le tre valvole che sono nel circuito motore-boiler vanno bene solo se il circuito del boiler non esiste e lo dovete fare dall'inizio, quando invece esiste dal costruttore lo stacco che porta l'acqua calda dal motore al boiler non interferisce minimamente con il circuito di reffreddamento dello scambiatore, in questi caso basta mettere una sola valvola a vostra scelta sulla mandata o sul ritorno e tutto si semplifica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2015 06:09 da kermit.)
|
|