Installazione inverter: qualche consiglio?
#47
Mi pare che si faccia un pò di confusione... Se si installa un inverter e si mette un interruttore differenziale (salvavita) sulla sua uscita senza realizzare il collegamento fra neutro e terra dell'inverter, semplicemente il differenziale non interverrà mai ! neanche se la carcassa conduttrice di un elettrodomestico va in tensione !!! La condizione necessaria perchè l'interruttore differenziale funzioni è che una delle due polarità sia franca a terra. Nella distribuzione civile è l'Enel che mette a terra il centro stella del trasformatore nelle cabine elettriche... se fai una misura fra le due polarità e terra dovresti trovare tensione piena (230Vac) fra fase e terra e 0V fra neutro e terra.
Se invece questo collegamento non viene realizzato si ha una distribuzione di tipo IT, (tanto per far un esempio: come nelle sale operatorie degli ospedali, dove se si spegnesse tutto in caso di dispersione elettrica durante un operazione . fastidioso ! Smiley33 dunque niente salvavita)... nella distribuzione IT le due polarità del 230Vac sono isolate da terra, se si fa una misura verso terra troveremo metà tensione (115Vac) fra ciascuna polarità e terra, (in realtà ci sarà un piccolo sbilanciamento a causa dei filtri EMI presenti su molte apparecchiature), ma un modulo di controllo dell'isolamento "MDI" obbligatorio ! vigilerà sul reale isolamento delle due polarità, generando allarmi a varie soglie quando questo isolamento viene meno.
Per risponderti quindi, se non hai messo il neutro a terra del tuo inverter ti trovi in una situazione simile, solo che non hai il monitoraggio dell'isolamento, quindi se un' apparecchiatura alimentata dall'inverter va in dispersione, non accade niente, ma tu non lo sai ! ed a quel punto non sei più nella situazione di neutro isolato. Un semplice e funzionale impianto è mettere l'inverter (con il neutro a terra) sulla stessa linea della banchina tramite un commutatore manuale o automatico, facendo attenzione ad eliminare (quando alimentati da inverter) il boiler, i caricabatterie etc... e portare le terre Ac (tutte) su un dispersore (EP) immerso ( una piccola piastra porosa) per i più "attenti alle spese" anche un piccolo zinco che però andrà verificato con il passare del tempo.
L'ottimismo è solo carenza di informazioni...
Cita messaggio


Messaggi in questa discussione

Discussioni simili
Discussione Autore Risposte Letto Ultimo messaggio
  Installazione Inverter Jonah11 5 149 1 ora fa
Ultimo messaggio: Jonah11
  Collegamenti inverter jacuzzu 7 2.513 17-02-2026, 08:35
Ultimo messaggio: jacuzzu
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 1.231 18-01-2026, 21:23
Ultimo messaggio: Resolution
  Inverter e differenziale/salvavita Resolution 7 583 17-01-2026, 20:12
Ultimo messaggio: Resolution
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 2.868 05-05-2025, 19:06
Ultimo messaggio: vonkapp
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 3.475 31-01-2025, 14:32
Ultimo messaggio: Horatio Nelson
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 1.562 25-09-2024, 18:22
Ultimo messaggio: Jonah11
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 3.100 19-09-2024, 18:04
Ultimo messaggio: Lucignolo77
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 986 27-08-2024, 10:57
Ultimo messaggio: Horatio Nelson
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 1.661 20-06-2024, 11:05
Ultimo messaggio: AndreaB72
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 1.691 17-06-2024, 16:43
Ultimo messaggio: lupodifosso
  inverter /banchina squale 5 3.722 04-06-2024, 18:31
Ultimo messaggio: McGiver
  Installazione AIS kermit 21 7.310 30-03-2024, 12:35
Ultimo messaggio: NICATA87
  Protezione Inverter. Frappettini 5 1.655 06-01-2024, 20:46
Ultimo messaggio: Resolution
  Inverter AndreaB72 31 7.820 05-01-2024, 09:38
Ultimo messaggio: elan 333

Vai al forum:


Utenti che stanno guardando questa discussione: 2 Ospite(i)