Enigma Resistenza Boiler
#47
Un appunto Kermit. Alcuni elettrodomestici non necessitano dalla terra, tipo il phon che viene spesso tirato in ballo (guardate una spina di un phon e ditemi) ad una condizione, ovvero che ci sia stampato sopra il simbolo del doppio isolamento (due quadrati uno dentro l'altro). Solitamente gli elettrodomestici che necessitano di messa a terra sono quelli con carcassa in metallo (tipo lavatrice) oppure quelli a stretto contatto con l'acqua, tipo il boiler appunto.
Riguardo alle correnti pericolose, non è tanto il valore in mA quanto questo valore rapportato al tempo.
Allego uno schemino molto chiaro di quello che prevedono le norme CEI

[hide][Immagine: .][/hide]
Copio la descrizione, interessasse a qualcuno:
Zone di pericolosità della corrente elettrica: Quando si parla di pericolosità della corrente elettrica si fa riferimento , convenzionalmente , ad una suddivisione su base statistica del piano (t,I) , dove I è il valore della corrente ( in mA ) che attraversa un corpo di un individuo medio per un tempo t ( espresso in ms ) . Il piano viene suddiviso in 4 zone , come in figura 1 , a seconda della pericolosità degli effetti procurati dalla corrente stessa:
1) in zona 1 , ovvero per correnti inferiori a 0.5mA , non si hanno abitualmente reazioni percettibili
2) in zona 2 si hanno reazioni del corpo umano , ma senza effetti fisiologicamente pericolosi
3) in zona 3 si hanno effetti pericolosi , ma reversibili , che abitualmente si concludono senza danni organici : contrazione dei muscoli, difficoltà respiratorie , difficoltà nella formazione e nella conduzione degli impulsi del cuore , fino alla possibilità di arresto cardiaco. Non è tuttavia contemplata la possibilità di fibrillazione ventricolare , che costituisce la più probabile causa di morte in questi casi. Al crescere del tempo di esposizione , va comunque contemplata la possibilità di ustioni per effetto termico.
4) in zona 4 , invece , è prevista una certa possibilità di incorrere nella fibrillazione ventricolare , via via più probabile superando le curve c2 ( 5% ) e c3 ( 50% ).

Aggiungo che il modo più pericoloso per prendere la corrente è tra mano e mano perchè questa attraverserebbe il cuore, a differenza di gluteo piede per capirci.

Aggiungo una cosina, visto che in un tuo intervento c'è stato questo lapsus. Massa e terra non sono la stessa cosa.
Birbante di un Frap!!!
Cita messaggio


Messaggi in questa discussione

Discussioni simili
Discussione Autore Risposte Letto Ultimo messaggio
  resistenza serie spia alternatore giallok 9 4.081 12-06-2021, 22:30
Ultimo messaggio: maurotss
  Boiler elettrico (leggasi scaldabagno) Sailor 39 21.945 24-02-2021, 23:13
Ultimo messaggio: giorgio23570
  Boiler da sostituire? bacchus 9 2.788 08-01-2020, 18:31
Ultimo messaggio: fontma
  Anodo magnesio per boiler -Dino- 8 2.698 05-07-2019, 14:29
Ultimo messaggio: scud
  Dimensionamento inverter e cavi per alimentazione boiler burrascaforza5 17 4.691 24-04-2019, 19:20
Ultimo messaggio: burrascaforza5
  Convertire il boiler a 12v... con 300w di pannelli solari... Gagio 55 16.338 01-07-2016, 12:24
Ultimo messaggio: Moody
  Convertire il boiler a 12v... con 300w di pannelli solari... Gagio 3 2.689 29-06-2016, 08:54
Ultimo messaggio: Gagio
  Enigma boiler: possibile che abbia un doppio termostato? Gagio 24 6.874 30-11-2015, 08:51
Ultimo messaggio: Maro
  Schema collegamento scambiatore-boiler, Nanni Diesel 2.60 HE 470boat 0 2.982 25-06-2015, 11:44
Ultimo messaggio: 470boat
  resistenza batterie windex 6 3.681 28-06-2014, 20:40
Ultimo messaggio: windex

Vai al forum:


Utenti che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)