Rispondi 
Problema ricorrente interruttori termostatici
Autore Messaggio
kavokcinque Online
Tutor AdV

Messaggi: 7.652
Registrato: Nov 2015 Online
Messaggio: #1
Problema ricorrente interruttori termostatici
Ne ho provati già due di questi interruttori termostatici circolari cromati. Lo ho installato, del tipo normalmente aperto, che chiude e da corrente a 50° e dovrebbe staccare la corrente sotto i 50°
Però entrambi precisissimi attaccano l 'aspiratore vano motore a 50° ma non staccano quando la temperatura scende al di sotto del 50°.
Possibile che non ne vadano due su due o mi sfugge qualcosa del funzionamento? La temperatura viene monitorata con un termometro digitale esterno il cui sensore è vicinissimo all interruttore termostatico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2019 16:51 da kavokcinque.)
03-08-2019 16:49
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
gennarino Offline
Amico del forum

Messaggi: 751
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #2
RE: Problema ricorrente interruttori termostatici
Si direbbe che siano guasti come sospetti tu, però ti descrivo la mia esperienza, diversa ma che potrebbe essere utile.
Quello che ho installato tace col motore in moto, segno che tutto va bene, a volte quando fa molto caldo si attiva dopo circa un'ora dallo spengimento del motore e l'acqua non circola più. Mi sembra normale dato che dopo qualche tempo il calore del blocco motore si diffonde fino al riser dove sta il sensore, che senza circolazione non raffredda più e la temperatura sale oltre i 50° restandoci per un bel po'. Per tacitarlo ho inserito un interruttore.
Credo che in ogni caso anche il solo interruttore termostatico impieghi un tempo non breve per ripristinare la condizioni di partenza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2019 17:41 da gennarino.)
03-08-2019 17:39
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
don shimoda Offline
Senior utente

Messaggi: 1.248
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #3
RE: Problema ricorrente interruttori termostatici
gli interruttore termostatici hanno una isteresi. ovvero un delta tra l'intervento in salita e quello in discesa.
Quelli a lamina bimetallica hanno una isteresi maggiore. Quelli a bulbo con capillare hanno meno isteresi ma più ritardo in tempo.
Non e che l'isteresi sia un difetto, un po come l'effetto evolutivo dell'elica. Saputo gestire diventa un pregio. invece di tararlo a 50° prova a 52° e vedi poi a quanto sgancia.
03-08-2019 18:06
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
danielef Offline
Senior utente

Messaggi: 1.243
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #4
RE: Problema ricorrente interruttori termostatici
(03-08-2019 16:49)kavokcinque Ha scritto:  Ne ho provati già due di questi interruttori termostatici circolari cromati. Lo ho installato, del tipo normalmente aperto, che chiude e da corrente a 50° e dovrebbe staccare la corrente sotto i 50°
Però entrambi precisissimi attaccano l 'aspiratore vano motore a 50° ma non staccano quando la temperatura scende al di sotto del 50°.
Possibile che non ne vadano due su due o mi sfugge qualcosa del funzionamento? La temperatura viene monitorata con un termometro digitale esterno il cui sensore è vicinissimo all interruttore termostatico.
Non posso sapere se è il tuo caso ma, in genere, tutti gli interruttori di questo tipo sono costruiti apposta con quella che viene chiamata "isteresi" per evitare di iniziare ad oscillare pericolosamente quando si trovano esattamente sul punto di attacco/stacco. Mi aspetto che anche il tuo interruttore chiuda il contatto a 50°C solo se la temperatura è in salita mentre lo riapra con la temperatura in discesa a 50°C meno un delta che dipende dalle sue caratteristiche.

Mi scuso con don shimoda. Abbiamo risposto insieme e non sono riuscito a cancellare il mio messaggio! Smile

Daniele
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2019 18:12 da danielef.)
03-08-2019 18:09
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
don shimoda Offline
Senior utente

Messaggi: 1.248
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #5
RE: Problema ricorrente interruttori termostatici
(03-08-2019 18:09)danielef Ha scritto:  Mi scuso con don shimoda. Abbiamo risposto insieme e non sono riuscito a cancellare il mio messaggio! Smile

Daniele
Onorato 100
03-08-2019 18:21
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
kavokcinque Online
Tutor AdV

Messaggi: 7.652
Registrato: Nov 2015 Online
Messaggio: #6
RE: Problema ricorrente interruttori termostatici
La pasticca termostatica non è tarabile. Oggi dava corrente a 50° ma poi non staccava neanche a 42°. Per farla staccare ho messo a contatto un po' di carta bagnata. Mi pare che su 50° 8°di isteresi siano una follia. Forse devo cambiare negozio.
Quelli in foto é simile al mio.


Allegati Anteprime
   
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2019 22:49 da kavokcinque.)
03-08-2019 22:41
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
gc-gianni Offline
Senior utente

Messaggi: 4.237
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #7
RE: Problema ricorrente interruttori termostatici
con 1,80€ incluso IVA non si può pretendere troppo
04-08-2019 06:17
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
kavokcinque Online
Tutor AdV

Messaggi: 7.652
Registrato: Nov 2015 Online
Messaggio: #8
RE: Problema ricorrente interruttori termostatici
Non é il mio, ma cmq e simile. Mi sai consigliare un qualcosa di meglio in alternativa che magari trovo su Amazon?
Grazie
04-08-2019 09:45
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
IanSolo Offline
Vecio AdV

Messaggi: 8.059
Registrato: Nov 2008 Online
Messaggio: #9
RE: Problema ricorrente interruttori termostatici
Sono oggetti intesi per intervenire al superamento di una certa temperatura come allarme o protezione, non sono termostati e quindi hanno un'isteresi molto grande. Vanno bene per monitorare la temperatura del riser usando il tipo da almeno 80 gradi (meglio 90) ma non sono adatti per controllare l'aspiratore del vano motore per il quale ci vuole un termostato (es. cerca "termostato regolabile a bulbo" che sicuramente trovi a meno di 20 Euro, ne ho visto anche uno da 8) che ha un'isteresi molto piu' piccola.
04-08-2019 11:03
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
gennarino Offline
Amico del forum

Messaggi: 751
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #10
RE: Problema ricorrente interruttori termostatici
IanSolo: " Vanno bene per monitorare la temperatura del riser usando il tipo da almeno 80 gradi (meglio 90) "

Forse dipende anche dal tipo di motore, nel mio a raffreddamento diretto il riser non supera mai in moto i 50° , probabilmente era meglio un interruttore a 60° per ovviare all'aumento di temperatura a motore spento, però credo che nel mio caso (il termostato dell'acqua apre a 62°) una taratura dell'interruttore a 80°/90° possa essere eccessiva. Che ne pensi?
04-08-2019 11:22
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
IanSolo Offline
Vecio AdV

Messaggi: 8.059
Registrato: Nov 2008 Online
Messaggio: #11
RE: Problema ricorrente interruttori termostatici
Come molti altri hanno gia' detto la temperatura del Riser (raffreddamento diretto o no) in mancanza d'acqua a motore in funzione sale rapidissimamente ben oltre i 100 gradi (i gas di scarico sono a temperatura molto elevata) quindi non ha alcun senso un sensore tarato troppo basso visto lo scopo (allarme mancanza acqua) che ci si prefigge.
04-08-2019 12:21
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
gennarino Offline
Amico del forum

Messaggi: 751
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #12
RE: Problema ricorrente interruttori termostatici
Pensavo che così fosse più tempestivo.
Grazie.
04-08-2019 12:50
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
kavokcinque Online
Tutor AdV

Messaggi: 7.652
Registrato: Nov 2015 Online
Messaggio: #13
RE: Problema ricorrente interruttori termostatici
Grazie Ian, farò come hai detto.
04-08-2019 13:48
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
kavokcinque Online
Tutor AdV

Messaggi: 7.652
Registrato: Nov 2015 Online
Messaggio: #14
RE: Problema ricorrente interruttori termostatici
Spero, grazie ai Vs consigli di aver risolto. Ho montato oggi questo interruttore termostatico tarabile a bulbo, da pochi euro, ma di semplice montaggio senza necessità di incasso. Lo ho tarato con avvio a 50° e arresto a 45°. Domani lo provo e vedo se il delta di 5° puo' andare.


Allegati Anteprime
   
09-08-2019 22:45
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
rema Offline
Amico del forum

Messaggi: 796
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #15
RE: Problema ricorrente interruttori termostatici
Dove lo hai preso?
09-08-2019 23:41
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
kavokcinque Online
Tutor AdV

Messaggi: 7.652
Registrato: Nov 2015 Online
Messaggio: #16
RE: Problema ricorrente interruttori termostatici
Amazon 13 euro spedito.
10-08-2019 10:12
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  Problema salpa ancora Carestia 22 608 ieri 22:25
Ultimo messaggio: megalodon
  problema anemometro sebastiano baschieri 320 589.367 07-09-2024 19:05
Ultimo messaggio: -Dino-
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 178 14-08-2024 11:00
Ultimo messaggio: ciolli
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 14.763 02-06-2024 20:52
Ultimo messaggio: sergiot
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 5.157 28-05-2024 23:16
Ultimo messaggio: singleton
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 467 06-05-2024 10:33
Ultimo messaggio: corradocap
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 851 16-04-2024 13:28
Ultimo messaggio: jacques-2
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 522 13-03-2024 20:35
Ultimo messaggio: orteip
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 1.206 03-02-2024 19:05
Ultimo messaggio: Pellicano
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 994 17-12-2023 15:22
Ultimo messaggio: kitegorico

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)