Enigma Resistenza Boiler
Autore Messaggio
budo77 Offline
Amico del forum

Messaggi: 768
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #61
Enigma Resistenza Boiler
Citazione:ale07 ha scritto:
non è facile ( ogni discorso o concetto immediatame ne richiama conseguentemente ''troppi'')

ora anche io esperienza specifica nel navale non ne ho,
ma, chiunque ( in posseso dei requisiti tecnici ovviamente ) se ha voglia (Palla 8Sadsmiley)può approfondire se no è un salto nel pianeta dei perchè
io mi son fatto due (Palla 8:8Smile studiando elettrotecnica automazione, programmazione plc .. va beOcchio nero

=============
riallacciandoi al discorso di kermit, si ho notato che si è argomentato sul:

__ problema corrosione eventualmente innescato da una non corretta gestione della terra di bordo con quella di banchina ( certo le due potrebbero tranquillamente avere valori differenti ) sarebbe corretto separarle
( tipo bonding ecc)

___terra di bordo necessaria per funzione ( es. radio HF e ATU che correttamente lavorano bene con un piano di terra) e da qui si evince senza misurare il valore di dispersione che il mare costituisce una buona ''terra''

il valore di ''terra'' ( ''Re'') di un eventuale dispersore a bordo si potrebbe misurare allo stesso modo di quelli nel prato sotto il palazzo ( con gli strumenti opportuni ovviamente) ma per l'acqua di mare potrebbe essere IMHO superfluo

____ alimentazione 230V AC , ''TERRA'' e SICUREZZA delle persone

ora il pericolo è quello di venire in contatto con ''parti attive''
come?

es. attraverso un guasto ''franco'' un conduttore ( fase ) entra in contatto con la carcassa di un utilizzatore ( fornello, carica batterie, ecc) per cause tra le più svariate ( vibbrazioni, calore, corrosioni topo, ecc) perchè ''l'isolamento è venuto meno

siccome la corrente in realtà ''non si disperde'' ma, ci sarà un ''anello di guasto e questa corente di guasto si richiuderà da qualche parte

come:
es, attraveso la terra se l'ipotetico apparato in oggetto vi è collegato
che valore ha la corrente di guasto ??
se c'è il differenziale la corrente di guasto si limita a quella di intervento del differenziale ( ''Idn''),quindi
0,003A
0,03A
0,3A
0,5A
1A
( tralascio norme e tensioni di contatto max ammissibile)

se c'è la terra e il differenziale con il guasto scatta

non ho terminato SadsmileySmileBig Grin[color='limegreen]

quale terra ovviamente la ''propria'' sarebbe auspicabile

a casa nella 220 il neutro '' coincide'' con la terra
si ma coincide si con la terra ma, [color=red]LA TERRA è QUELLA DELL ENTE FORNITORE
NON è VERO! L'ENEL FORNISCE SOLO FASE E NEUTRO....LA TERRA è QUELLA DEL NS IMPIANTO FATTA CON PUNTAZZE...E TONDINI SALDATI E INFILATI QLC METRO NEL TERRENO. OGNI IMPIANTO HA LA SUA TERRA...SENNò CHE CE LA FAREBBERO MISURARE E CERTIFICARE PER OGNI IMPAINTO SE è SEMPRE QUELLA DELL'ENTE FORNITORE?

si perchè in strada vicino alle case ariva sempre la 380 Vac tre fasi + neutro
poi una fase + neutro la mando da giorgio
un'altra fase più neutro Winka casa di kermit
e un'altra linea monofase a casa di putin

quel neutro coincide con la terra in cabina perchè lì c'è un trasformatore mediatensione/400 Vac e al suo secondario ''il centrostella'' da cui si ricava il neutro si mete a terra

ma questo non esula kermit, giorgio e putin dall'avere la terra a casa propria perchè è un'altra cosa

come si potrebbe fare ad esempio
un po come in cabina dove ( per nozione lo dico no occorrono tappetini dielettrici isolanti)
cioè
prendo il cavo che collego in banchina, cavo che compro con la terra collegata ( me lo devono vendere così) se anche lo si fa in proprio ''andrebbe'' fato cosìWink

e attacco la 220 a un trasformatore ''di isolamento'' con rapporto di trasformazione uno a uno ovvero 220 / 220

perchè
così mi separo dalla terra del mondo ( è una roba dell'altro mondo 42:42Smile
il trasformatore tra primario e secondario costituisce un accoppiamento magnetico tanto più protetto in sicurezza quando è denominato ''di isolamento''

quindi l'uuscita del trasformatore il secondario 220 Vac è quello che fornirà la tensione in barca
ogni eventuale ''guasto franco'' sarà limitato all'anello di guasto'' ovvero limitato dall'avvolgimento secondario del trasformatore

in pratica la corente di guasto gira all'internodel secondario, non il resto della banchina non si viene a contatto in quantol'accoppiamento lo abbiamo detto è ''magnetico''

adesso io posso decidere di prendere al secondario fase e neutro
il neutro metterlo a terra
ogni guasto verso terra corrisponde a un corto circuito, interverrà il magnetotermico, il differenziale se c'è tanto meglio ma è anche superfluo

sostanzialmente statta la protezione ancor prima che la persona possa venire a contatto, certo se la persona non ha riferimento a terra la scossa non la prenderà ( è allo stesso potenziale)

impianti fati in questo modo ( nel mondo terrestre ) ce be sono tantissimi io ci lavoro molto

se decido ( in barca sempre) di restare a neutro isolato e senza terra come faccio per evitare di venire a contatto con parti attive ?

semplice
utilizzare apparecchi che non hanno bisogno della terra per funzionare e che non hanno la terra
apparecchiature in classe II cioè a DOPPIO ISOLAMENTO dove qualsiai evento non potrà mai metere a contatto l'uomo con parti attive
il PHON è uno di questi sempre, basti osservare che non ha la terra ( sarebbe un erore metterla ) perchè porterei un potenziale pericolo all'interno dell'involucro
son così
il mimipimer
la stufetta caldobagno
la macchinetta da caffè
ecc ecc


ora in un barchino piccolo ( anche io nella mia ) son per il ''tutto isolato''
perchè a 220 ho solo macchina da caffè e il carica batterie raramente uso altro

giorgioSmileSmileSmile per il 2010 hai esaurito il tuo coefficiente di rotturaPalla 8Palla 8 a disposizione


bv

Pensandoci tutta la notte...con trafo di isolamento 1 a 1 la terra della banchina la collego solamente alla carcassa metallica del trafo.

Sulla barca avrò la mia terra...collegata a mare. Non so se le norme permettono ciò...ma cosi di sicuro non ci saranno correnti galvaniche che mi girano in barca da sole.
Vero ?


Viva Budo
29-12-2010 16:44
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
giampaolo.p Offline
Amico del forum

Messaggi: 191
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #62
Enigma Resistenza Boiler
mi accorgo che quando scrivo dovrei rileggere attentamente più di quanto non abbia fatto, penso di essere stato frainteso

'se come dici Tu, a bordo è tutto in classe II siamo a posto', in questo caso non vi è altro da fare, saremmo garantiti !

quando scrivo 'ma è difficile' intendo dire che è più probabile che vi siano anche apparecchi non isolati per cui ...
29-12-2010 16:49
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
ale07 Offline
Amico del forum

Messaggi: 931
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #63
Enigma Resistenza Boiler
Citazione:giampaolo.p ha scritto:
mi accorgo che quando scrivo dovrei rileggere attentamente più di quanto non abbia fatto, penso di essere stato frainteso

'se come dici Tu, a bordo è tutto in classe II siamo a posto', in questo caso non vi è altro da fare, saremmo garantiti !

quando scrivo 'ma è difficile' intendo dire che è più probabile che vi siano anche apparecchi non isolati per cui ...

si avevo capito Wink :42:giampaolo so d'accordo
siamo andati un po OT perchè al di là di tutto è prioritario far prendere la scossa a giorgioBig Grin Big Grin

bv
29-12-2010 17:08
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Edolo Offline
Vecio AdV

Messaggi: 17.520
Registrato: Mar 2009 Online
Messaggio: #64
Enigma Resistenza Boiler
Citazione:budo77 ha scritto:
Pensandoci tutta la notte...con trafo di isolamento 1 a 1 la terra della banchina la collego solamente alla carcassa metallica del trafo.

Sulla barca avrò la mia terra...collegata a mare. Non so se le norme permettono ciò...ma cosi di sicuro non ci saranno correnti galvaniche che mi girano in barca da sole.
Vero ?

Viva Budo
Vera la prima affermazione, avrei qualche dubbio per la seconda. Secondo me con un trasformatore d'isolamento la messa a terra non serve più proprio perchè il riferimento di un polo del traformatore è l'altro polo e non la terra. Infatti in banchina abbiamo una differenza di potenziale tra la fase e l'acqua come tra fase e neutro proprio perchè indicativamente neutro e terra sono allo stesso potenziale. IMHO.

A dire il vero a stravento qualche consiglio è arrivato, ma è lui che non si fa più sentire.

Ciao

Birbante di un Frap!!!
29-12-2010 17:11
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Giorgio Offline
Vecio AdV

Messaggi: 12.168
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #65
Enigma Resistenza Boiler
Ue' dai che la scossa me la danno domani con il bisturi....sara' in classe II?????Oppure mi usano na roba con la terra????Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
29-12-2010 17:12
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Giorgio Offline
Vecio AdV

Messaggi: 12.168
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #66
Enigma Resistenza Boiler
Citazione:ale07 ha scritto:
Citazione:giampaolo.p ha scritto:
ciao Ale,
sei stato chiaro ma, cavoli ... quanta carne al fuoco, da una banale resistenza che scarica, adesso mi sa che ci andiamo a complicare la vita

.... infatti l'ho detto Big GrinBig Grin

Citazione:il neutro metterlo a terra
siamo in barca, dove mettiamo quel polo, all’acqua ? se è così allora direi che abbiamo installato il trasformatore inutilmente

si, (semploficando) il concetto ,,, non è certo una relazione tecnica dove anddebbero considerate ben altre cose si avrebbe solamente una terra separata da quella di banchina tipo sistema TN-C



se come dici Tu, a bordo è tutto in classe II siamo a posto ma è difficile e allora il trasformatore ci garantisce che non si presenti differenza di potenziale tra il ns. circuito elettrico e tutte le parti equipotenziali con l’acqua, resta però il rischio che il corpo entri in contatto involontariamente con entrambi i poli;



se per esempio immaginiamo di avere due carichi dove la carcassa del primo va a contatto con un polo e quella del secondo entra in contatto con l’altro polo ... d’accordo, direte “che sfiga” il mio è solo un ragionamento teorico


NO direi che non è neanche teorico visto che un apparecchio in classe II non si poò venire a contatto con nulla
e siccome un apparecchio in classe II non DEVE avere na terra non è possibile mettere in equipotenzialità nessuna terra perchè ripeto NON ci deve essere la terra lì


senti Stravento, quelle due notti ... non potresti farle senza acqua calda ? [:39]

comunque siamo già OT e non siamo ancora riusciti ancora ne a far prendere la scossa a giorgio Big GrinBig Grin

e nemeno garantire una doccia calda a stravento Sadsmiley

certo stravento, mi chiedo, siccome ho tenuto la barca 15 giorni a cala de mediciTongue una meraviglia di marina molto elegante ma, con quei bagni meravigliosi che avete lì insisti a far la doccia in barca Wink
non ti serve il boiler Wink

dai torniamo al boiler che si guasta, giorgio non si può riparare lo mandiamo indietro per la sostituzioneBig GrinBig Grin dovrebbe essere ancora in garanzia Big Grin
bv
La mia garanzia e' scaduta ancora prima dell'entrata in Europa....quindi non mi si prende indietro nessuno....pensa che anche mia moglie mi dice che essendo ormai difettoso non puo' nemmeno rendermi piu' alla mamma...ahahhahahahhahahaBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
29-12-2010 17:18
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Giorgio Offline
Vecio AdV

Messaggi: 12.168
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #67
Enigma Resistenza Boiler
E comunque ....gna a fate gna a fate....nce' nulla da fa':DSecondo me quello del boiler si sta suicidando.....BlushBlush42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2010 19:52 da Giorgio.)
29-12-2010 17:19
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
ale07 Offline
Amico del forum

Messaggi: 931
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #68
Enigma Resistenza Boiler
Citazione:Giorgio ha scritto:
Ue' dai che la scossa me la danno domani con il bisturi....sara' in classe II?????Oppure mi usano na roba con la terra????Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin

azzz dai...Blush fine anno a riposo , allora sei ancora ìn garanzia e riparabile vuol dire che per il 2011 ti rimettono tutto a nuovo
auguroni Cool
29-12-2010 17:20
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Giorgio Offline
Vecio AdV

Messaggi: 12.168
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #69
Enigma Resistenza Boiler
Rimettermi a nuovo e' durissima.....forse un miracolo...ma se vado a Lourdes trovo chiuso....pensa se mentre mi tagliano la ciccia il bisturi si corocircuita e prendo la scossa ....agahhahahhahahhahahahhaha.....mi sto cappottando....mia moglie mi sta chiedendo se sono rincretinito del tutto ....ahahhahahhahahhahahahahhaBig GrinBig Grin
29-12-2010 19:52
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  resistenza serie spia alternatore giallok 9 3.433 12-06-2021 22:30
Ultimo messaggio: maurotss
  Boiler elettrico (leggasi scaldabagno) Sailor 39 19.468 24-02-2021 23:13
Ultimo messaggio: giorgio23570
  Boiler da sostituire? bacchus 9 1.977 08-01-2020 18:31
Ultimo messaggio: fontma
  Anodo magnesio per boiler -Dino- 8 2.159 05-07-2019 14:29
Ultimo messaggio: scud
  Dimensionamento inverter e cavi per alimentazione boiler burrascaforza5 17 3.608 24-04-2019 19:20
Ultimo messaggio: burrascaforza5
  Convertire il boiler a 12v... con 300w di pannelli solari... Gagio 55 13.545 01-07-2016 12:24
Ultimo messaggio: Moody
  Convertire il boiler a 12v... con 300w di pannelli solari... Gagio 3 2.290 29-06-2016 08:54
Ultimo messaggio: Gagio
  Enigma boiler: possibile che abbia un doppio termostato? Gagio 24 5.608 30-11-2015 08:51
Ultimo messaggio: Maro
  Schema collegamento scambiatore-boiler, Nanni Diesel 2.60 HE 470boat 0 2.613 25-06-2015 11:44
Ultimo messaggio: 470boat
  resistenza batterie windex 6 3.225 28-06-2014 20:40
Ultimo messaggio: windex

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 2 Ospite(i)