riporto risposta dell'ing. Simone di Western sperando che possa essere utile a tutti:
"Come richiesto, spiego perché la nostra compensazione in temperatura della batteria.
In allegato (non riesco ad allegarlo ma si trova su internet) manuale tecnico relativo a batterie ermetiche di FIAMM; a pag. 10 capitolo 4.5.1 indica la carica a tensione costante.
La tensione di carica a 25°C deve essere 2.40-2.45 V/el. per la batteria 14.4V / 14.7V
I fattori di compensazione termica da impostare sono –5mV/el/°C che per la batteria a 12V equivale a -30mV/°C

Questo significa che se la temperatura arriva a 0°C la tensione di carica deve aumentare di 30mV*25°C = 750mV, quindi la tensione di carica diventa 14.4V+0.750= 15.15V .

Spiego Tabs.

La batteria viene caricata in 3 fasi chiamate: bulk, absorption e float.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
BULK: la tensione di batteria è inferiore alla tensione di carica Veoc (End Of Charge Voltage) .
ABSORPTION: la tensione di batteria è forzata dal regolatore alla Veoc (compensata in temperatura).
FLOAT: la tensione di batteria è forzata alla tensione di Float ovviamente più bassa della Veoc.

Tabs è il tempo che il regolatore mantiene la batteria alla tensione Veoc.

Simone"
18-12-2018 16:07
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Messaggi in questa discussione
RE: Regolatore di tensione WRM 15 Dual B - VelaNera - 18-12-2018 16:07

Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  regolatore WRM-15 freya 13 1.247 23-01-2024 07:44
Ultimo messaggio: Riccardo2455
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 797 27-09-2023 14:01
Ultimo messaggio: Gabriele
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 496 16-08-2023 13:25
Ultimo messaggio: Carestia
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 1.987 05-07-2023 21:57
Ultimo messaggio: marmar
  Alternatori: regolatore interno vs esterno..... Jagoseth 36 1.893 16-06-2023 15:54
Ultimo messaggio: lupodifosso
  Dubbi sulla tensione di caricamento delle batterie ITA-16495 13 3.275 02-05-2023 23:22
Ultimo messaggio: Aquila
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 7 991 30-04-2023 20:56
Ultimo messaggio: maurizio-74
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 4.138 13-04-2023 23:13
Ultimo messaggio: Aquila
  Consiglio regolatore Guido_Elan33 82 4.623 03-04-2023 10:11
Ultimo messaggio: Aquila
  Carica con pannelli di tensione e potenza differenti megalodon 2 459 31-03-2023 22:15
Ultimo messaggio: Aquila

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)