(29-07-2016, 10:20)IanSolo Ha scritto: ----
Certo che e' da stupirsi ! lo definirei quasi un caso piu' unico che raro, conosco da vicino come sono realizzati i pannelli (parlo proprio di costruzione, non di uso o installazione) e la cosa mi meraviglia assai, non hai una foto ?
Unico assolutamente no, al limite si tratta di fenomeni poco probabili rispetto agli incidenti provocati da altre cause, vedi errori di installazione/progettazione. Questo però non vuol dire avere in tasca la certezza che non possano accadere.
Detto questo senza fare alcuna dissertazione sull'argomento, che sarebbe fuori luogo in questo forum, e senza necessità di tirar fuori dal cassetto titoli professionali per dare maggiore valenza alle proprie affermazioni.
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Messaggi: 8.053
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
----
.. si tratta di fenomeni poco probabili rispetto agli incidenti provocati da altre cause,..
----
Certamente ma la probabilita' (gia' bassa di per se') cala drasticamente tanto da indurmi a pensarlo come caso unico quando si tratta di piccole potenze e basse tensioni quali quelle installate sulle barche, e' questo che mi meraviglia.
Messaggi: 294
Discussioni: 13
Registrato: Apr 2009
A proposito di cavi per il collegamento io uso un pannello rigido da 90 watt originale dell'enel i cavi originali che sono lunghi circa 1,5 metri hanno diametro di 6 mm.io ho fatto tutto l'impianto con cavi da 6 mm fino al regolatore(in tutto circa 3 metri)e poi fino alla batteria(altri 2 metri).secondo me l'unico tuo problema é la dimensione dei cavi di 2,5mm