Rispondi 
Pannello impazzito con inverter
Autore Messaggio
frinky Offline
Amico del forum

Messaggi: 315
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #1
Pannello impazzito con inverter
Ciao a tutti,
Ho un inverter portatile da 350watt, con presa accendisigari. Quando lo attacco alla presa accendisigari del quadro strumenti e collego un carico di max 180 watt gli strumenti (philpi) che misurano livelli acqua e gasolio scendono di livello come impazziti. La cosa mi sembra strana e mi preoccupa quindi non lo sto usando, che ne pensate ?
Allego foto pannello

Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
21-08-2017 08:50
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
IanSolo Offline
Vecio AdV

Messaggi: 8.059
Registrato: Nov 2008 Online
Messaggio: #2
RE: Pannello impazzito con inverter
La probabilita' piu' alta e' che l'inverter sia collegato (sia pure con presa autonoma) allo stesso cavo che alimenta la strumentazione e il suo forte assorbimento (con 180W sono poco meno di 20A considerando le perdite) produca un abbassamento della tensione ai suoi capi tale da produrre l'anomalia lamentata, la cura e' usare cavi di sezione maggiore nel collegamento batteria-quadro elettrico.
Verificherei anche la tensione della batteria sotto carico durante l'uso.
21-08-2017 09:50
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
frinky Offline
Amico del forum

Messaggi: 315
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #3
RE: Pannello impazzito con inverter
Grazie Ian. Ma se lo uso cosi che succede ?

Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
21-08-2017 11:37
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
IanSolo Offline
Vecio AdV

Messaggi: 8.059
Registrato: Nov 2008 Online
Messaggio: #4
RE: Pannello impazzito con inverter
Se non e' dovuto alla batteria (che ridurrebbe la sua vita lavorando a tensione troppo bassa) al massimo si scaldano i cavi e invecchiano un po' piu' rapidamente, un'ulteriore verifica da fare e' che i punti di collegamento dei cavi non siano ossidati e non si surriscaldino con conseguenze ovvie.
21-08-2017 11:45
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
gc-gianni Offline
Senior utente

Messaggi: 4.237
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #5
RE: Pannello impazzito con inverter
l'inconveniente potrebbe anche dovuto al treno d'impulsi ed alle sue armoniche generate dall'inverter che disturbano l'elettronica degli altri strumenti
21-08-2017 18:52
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 23 862 19-10-2024 23:46
Ultimo messaggio: Tatone
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 308 27-08-2024 10:57
Ultimo messaggio: Horatio Nelson
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 1.018 19-08-2024 14:51
Ultimo messaggio: ammazzadraghi
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 715 29-07-2024 23:20
Ultimo messaggio: Gino P
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 774 16-07-2024 12:15
Ultimo messaggio: Rickymat
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 49 16.881 15-07-2024 22:14
Ultimo messaggio: Gabriele
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 4.630 11-07-2024 23:20
Ultimo messaggio: Resolution
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 732 17-06-2024 16:43
Ultimo messaggio: lupodifosso
  Pannello solare portatile Giosep66 27 3.382 13-06-2024 15:21
Ultimo messaggio: AndreaB72
  inverter /banchina squale 5 2.871 04-06-2024 18:31
Ultimo messaggio: McGiver

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)